Добрый день!
подскажите пожалуйста, сколько проектировали, никогда вопросов не возникало, а тут...
1) согласно СП при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более пожаротушение необходимо предусматривать от 2-х гидрантов и одного - при расходе воды менее 15 л/с.
Имеется в виду пожаротушение всей площадки, или кол-во гидрантов определяется для каждого здания, обслуживаемого проектируемой сетью отельно?
Так, если для пожаротушения все площадки расход на пожаротушение принят 20 л/с, пожаротушение от двух гидрантов, но есть здания с расходом 10 л/с, для ниих необходимо предусматривать пожаротушение от одного гидранта.
2) в пункте указано ограничение 15 л/с на наружное пожаротушение, входит ли ли в это число расход от пожарных кранов, напримнер, на внутреннее пожаротушение требуемый расход нужен 5 л/с, на наружное 10 пожаротушение делаем от одного гидранта или двух?
3) Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам, т.е. от пож.гидрантов, но не указано их кол-во
Всегда принимаю так:
1 - отдельно для каждого здания
2 - только наружное
3 - от одного гидранта (от тупиковой сети)
Кол-во прочитанной литературы и норм огромное, но подтверждения не нашла.
Всем заранее большое спасибо за разъяснения!