Цитата(Ira-NUr @ 8.10.2020, 21:29)

тепловой узел очень массивный получается, здание площадью 2000 м2. 8 ответвлений на подаду и 8 -на обратку
Если совсем никак, запросите у какого-нибудь производителя блочный ТП, примените там паяные теплообменники, разнесите по помещениям узлы и гребенку. Есть варианты. По обслуживанию с монтажниками пообщайтесь - что им нужно. А то выяснится, что надо будет снимать насос 100 кг с высоты 3 м, например. По сливу теплоносителя подумайте, чтобы на голову не сливать в случае чего. Вместо кранов и затворов, возможно, лучше будет задвижки применить, т.к. краны частенько закисают при халатном обслуживании и возиться потом с ними на высоте - тоже задача нетривиальная.
Плюс по арматуре сразу прикиньте, какую можно располагать на вертикальных участках, а какую нет (РПД, клапаны с приводами).