Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перевод деаэратора в вакуумный режим
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
tadzhik-83
Приветствую, коллеги!
Не откажите в совете, пожалуйста.
Итак, имеется проблема: была котельная с паровыми и водогрейными котлами, очень приличной мощности. Заказчик ликвидировал паровые котлы, и у него встал вопрос с деаэрацией. Вбил себе в голову, что ему надо перевести существующие атмосферные деаэраторы в вакуумный режим, чтобы использовать их далее при работе водогрейных котлов. Ни я, ни ГИП с таким раньше не сталкивались. Все, с кем пытались консультироваться, говорят одно и то же: это практически невозможно, будут подсосы воздуха отовсюду, и деаэраторы надо будет поднимать метров на 10 вверх.
Может, кто-нибудь подскажет правильный выход из данной ситуации?
Схему котельной, предоставленную заказчиком, прилагаю. Заранее спасибо!
Галиев
Там нечего переделывать, совсем. Сам ДА оставляете как бак-аккумулятор, а вакуумную головку приобретаете отдельно и монтируете ее выше крыши как можно выше. Еще придется ставить бак-дегазатор с со своими насосами, эжектор (два эжектора, импортных). Но учтите, вакуумная деаэрация капризнейшая штука, за ней глаз да глаз, разморозить головку на раз два. Работает только при условии, что температура котловой воды выше 110 С, а вакуум 0,6-0,7 и уследить за ним крайне сложно - то срыв эжекции, то котловой воды вдруг много, то ее мало. Говорю об этом, так как шесть лет отпахал оператором на квартальной котельной с этой деаэрацией.
Поставить Вы ее поставите, но для надзора, не более. Сеть Вы будете заполнять до пуска котлов, соответственно вода будет с газом, а потом ее сливать всю? Если по настоящему желаете иметь чистую от растворенных газов водичку в сети, то Вам придется поставить небольшой паровой котел (или парогенератор) на нужды существующего ДА.
tadzhik-83
Спасибо! Пытались предлагать вариант с паровым котлом для работы деаэрации, предлагали химическую деаэрацию - заказчик отказывается. Вбил себе в голову, что надо пойти путем переделки деаэратора. Вроде бы видел подобное на какой-то котельной, все работает, и себе так же хочет. Как убедить - понятия не имеем
Галиев
Покажите ему схему вакуумной деаэрации, неспособность ее работы при небольших температурах котловой воды, особенно весной и осенью, сложности при эксплуатации. А главное, что сеть он будет заполнять не обработанной водой.
Vitnis
Вакуумная деаэрация - может нормально работать.

Всё зависит от величины подпитки:
- до 3 м3/ч исходя из капитальных затрат, проще использовать химические реагенты;
- свыше 3 и до 10 м3/ч лучше рассмотреть блочно-модульную деаэрационную установку;
- свыше 10 м3/ч необходимо обеспечить перепад высот между всасом подпиточных насосов и зеркалом воды в трубе или деаэрационном баке.

Эжектирующее оборудование состоит из эжекторов, бака рабочей воды и насосов рабочей воды - особых требований к его установке нет.


Уважаемый Галиев, прочитав Ваше мнение о вакуумной деаэрации - даже мне стало страшно, хотя уже есть опыт наладки более 20 вакуумных деаэраторов )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.