Доброго дня.
Классически, что приток, что вытяжка механические системы вентиляции.(за исключением с/у, жильё и т.д.)
А что будет, если убрать один из вентиляторов(не интересуют вопросы подогрева притока в этом случае и прочие технические вопросы реализации данного решения, вопрос только для понимания принципа вентиляции). Прикладываю изображение для наглядности вопроса (рис.1) :
Аэродинамический расчёт для В1 : сопротивления вытяжной решетки, колена, наружной решетки. + решетка ПЕ?
Вентилятор будет создавать разряжение в помещении, но ведь не такое как, если бы, это был кусок воздуховода. Как же правильно учесть это разряжение и сопротивление ПЕ решетки для подбора вентилятора В1?
И на засыпку, а если помещений при этом несколько? (рис.2)
Skaramush
26.10.2020, 22:10
Вентилятор не сможет создать в помещении разрежение выше, чем сопротивление Вашей ПЕ + суммарное сопротивление неплотностей в ограждающих.
То же относится и к нескольким комнатам. Да хоть ко всему дому. Только расчёт получится громоздким.
Derange
29.10.2020, 10:27
Вполне логично, интересно насколько корректен был аэродинамический расчёт для вытяжки по описанной выше схеме.
1)Тоесть обычный расчёт и плюс сверху сопротивление решетки ПЕ?
2)Сопротивление решетки ПЕ учитываем по классической схеме, мол при таком расходе даст такое сопротивление, никаких дополнительных ньюансов?
3)И соответственно такая же схема работает наоборот. Когда приток механический с положительным дисбалансом например и переточной решеткой в двери, то кроме сопротивления на выход из приточной решетки на систему П1 необходимо ещё накинуть сопротивление переточной решетки, правильно?
Skaramush
29.10.2020, 10:38
Нарисуйте для себя схему движения воздуха "от улицы до улицы" и все вопросы решатся.