Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный кран в котельной и изм. в СП4.13330-2013
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Александр_Кузнецов
Уважаемые коллеги, прошу вашего совета!

Недавно возникла необходимость обосновать установку пожарных кранов в котельной со складом дизельного топлива.
Я помню, что раньше СП4.13330-2013 содержал следующий неоднозначный пункт:

6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.


Данный пункт был неоднозначен для котельных на чистом газовом топливе, но для комбинации жидкого и газообразного топлива он регламентировал установку однозначно. Однако теперь, взглянув на данный пункт в измененной редакции, я был удивлен:

6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

Это что же это такое, выходит, что для котельных, строительным объемом пожарного отсека менее 500 м3 теперь не требуются краны? И для склада жидкого топлива также, так как и он и котельный зал не подпадают под минимальный объем, регламентированный СП10? СП89 также нам не предписывает устанавливать краны (площадь менее):

18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130.


Выходит, на котельных незначительного строительного объема теперь без ПК?
трое пожарников
для маленькой газовой и котельной и раньше:
https://yadi.sk/i/x4tqjMrVwj63RA
Александр_Кузнецов
Цитата(трое пожарников @ 16.11.2020, 17:50) *
для маленькой газовой и котельной и раньше:
https://yadi.sk/i/x4tqjMrVwj63RA


А что думаете по поводу склада жидкого топлива? Категория А, строительный объем менее 500 м3?
Serg Ivanov
Цитата(Александр_Кузнецов @ 16.11.2020, 19:25) *
А что думаете по поводу склада жидкого топлива? Категория А, строительный объем менее 500 м3?

http://docs.cntd.ru/document/1200108948
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.