Цитата(Хоттабыч @ Jul 31 2005, 22:22 )
Робяты, а по такому проекту ежели сделать, то будет полный кранздец. Я по отоплению, воде и канализации специализируюсь, взял проект у заказчика, а тут и калориферы присутствуют.
эт ты про картинку? а регион - где? т.е. расчетная на зиму?
а вообще - пройдись поиском здесь и на forum.aircon.ru, очь много раз эту тему обсасывали. почему так нельзя делать и как делать нужно, чтоб не краснеть перед заказчиком. ключевые слова - ss.23, remak, lordn, 3-х ходовой, т/о и т.п.
Цитата(Хоттабыч @ Jul 31 2005, 22:22 )
Я правильно понял, что при отключении эл-ва, на байпасной линии откроется эл.маг. клапан. Но насосы то в котельной один перец встанут??? :wacko:
Подскажите плз. неучу.

да, именно так. предполагается, что такая схема защитит только от обесточивания дома/здания/района, но при этом горячая вода не пропадает, т.е котельная находится вне этого дома/здания/района, либо она имеет резервный источник электроснабжения.
Цитата(Хоттабыч @ Jul 31 2005, 22:22 )
И еще, кто знает где посмотреть табло по гидравлическим сопротивлениям калориферов КВН? Через поисковик пробовал, но там только по воздуху, а по воде нет.

а кто их производит, не Веза случаем?
а вообще, судя по тому, какая схема обвязки предложена - проект выполнен на от и бис :wacko: . по хорошему надо б все пересчитать, и т/о и ... короче - все. для расчета т/о лучше пользовать программки от производителей, просчитывать не только крайние температуры ну и т.д.