Татьяна37
Добрый день.Подскажите пожалуйста с какого напора считать перекрывной ствол для ПК?(к примеру РСП-50)
Сомневаюсь,что можно считать по СП10...
Во ВНИИПО не знают,в МГЭ тоже) rolleyes.gif
Dmitry_vk
Вопрос не очень понятен.
В паспорте ствола указан расход и Соответствующее ему давление, если вы об этом.
Ferdipendoz
Самое смешное, что в СП одни давления, а в паспортах и ГОСТ на стволы совершенно другое ) Во всех паспортах и в ГОСТ рабочее давление 0,4-0,6 МПа
Dmitry_vk
Самое смешное, что ствол рсп-50 не только перекрывается, но и может давать распыленную струю с расходом ниже 2,5 л/с.
Может, я заморачиваюсь, но ТС усложняет систему и свою задачу. Откуда требование перекрывать ствол?
Ferdipendoz
Мне вот интересно - реально ГОСТовский ствол даст расходы из таблицы СП 10? То бишь, если у него рабочее давление в паспорте 0,4-0,6 МПа, даст 65 ствол с 19 спрыском 3,4 л/с и высоту компактной части струи 6 м при давлении на ПК 0,083 МПа?
BTS
Из последней(?) редакции нового СП10
6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:

P <= R / 2S, (2) при спрыске 19мм P <= 200/2*192*0,785=0,334МПа<0,4МПа(40м)

где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132*0,785=0,75МПа˃0,6МПа(75м)
S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2;
P - давление на ручном пожарном стволе, МПа.
6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более:
при использовании ПК-с - 200 Н;
при использовании ПК-м - 100 Н.


Смысл распылённой струи понятен,но радиус распылённой струи меньше, чем компактной.Если новый СП10 допускает применение перекрывных стволов (6.2.15), пусть пропишут про эффективный радиус распылённой струи.
BTS
исправление

Из последней(?) редакции нового СП10
6.2.16. Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать:

P <= R / 2S, (2)
при спрыске 19мм P <= 200/2*283=0,334МПа<0,4МПа(33,4м)

где R - реактивная сила, Н; при спрыске 13мм P <= 200/2*132,7=0,75МПа˃0,6МПа(75м)
S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм2;
P - давление на ручном пожарном стволе, МПа.
6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более:
при использовании ПК-с - 200 Н;
при использовании ПК-м - 100 Н.