antipod66
  15.12.2020, 10:03
  
 
  Добавили в Изм.1  СП 4.13130.2013 Изм.1 новый пункт п. 6.9.28 
6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную вентиляцию и аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении при достижении загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР);
б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем однократный воздухообмен (без учета воздуха, необходимого для горения) и аварийную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топлива или газа в помещении более 0,5 НКПР;
в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии);
г) аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;
д) легкосбрасываемые ограждающие конструкции;
е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
ж) локальное пожаротушение расходного топливного бака и участка размещения твердого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130 .
Как вы понимаете выполнение б) и е)? Насколько я знаю Поставщики, если котельная только на газе, не делали авариную вентиляцию, да и оборудование большую часть принимали в нормальном исполнении.
Есть ли практика по этому пункту?
 
 
 
 
  Цитата(antipod66 @ 15.12.2020, 10:03) 

6.9.28 При проектировании котельных залов следует предусматривать:
<...> аварийное освещение во взрывозащищенном исполнении
<...>электрооборудование во взрывобезопасном исполнении
Прикольно...  
 
 
  
 
 
  SARATOV
  16.12.2020, 12:06
  
 
  Не так давно проектировали спортивный центр и к нему поставляется блочно-модульная котельная.Так вот в разговоре с производителем котельной я услышал,что экспертиза  потребовала выполнить требования по замене электрооборудования в обычном исполнении на электрооборудовании в взрывобезопасном исполнении.Насколько я знаю в последующем они разделили помещение котельной на 2 изолированных  зала: с газовыми котлами и  остальным тепловым оборудованием.
 
 
 
  antipod66
  16.12.2020, 17:50
  
 
  насколько интересно изменилась цена котельной?)
 
 
 
 
  А "взрывозащищенное" исполнение и "взрывобезопасное" - это разные?  
 
  
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 16.12.2020, 18:45) 

А "взрывозащищенное" исполнение и "взрывобезопасное" - это разные?  

Здесь есть ответ: 
https://www.velan.ru/about/articles/markiro...ooborudovaniya/Но, я бы расшифровал так, "взрывозащищенное оборудование" не будет источником взрыва, а "взрывобезопасное" не даст поражающих элементов при взрыве (возникает третий вопрос, взрыве чего - оборудования, или среды вокруг оборудования?) 
 
 
  
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 16.12.2020, 20:00) 

Там так:
"
Взрывозащищенное электрооборудование — электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования (ПУЭ)".
"
Взрывобезопасное электрооборудование — взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Знаком уровня в маркировке электрооборудования является цифра 1".
А есть эти определения в каких-нибудь госнормах?  
 
 
  
 
 
 
  По идее такие определения в ПУЭ должны быть
 
 
 
  SARATOV
  17.12.2020, 21:02
  
 
  ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.
Тоже что и в ПУЭ