Добрый день! Прошу помочь с разъяснением.
Имеется насосная станция пожаротушения. Он насосной станции пожаротушения идет подземный трубопровод (около 150 м) ТОЛЬКО на внутреннее пожаротушение производственного здания. Диаметр трубопровода 50 мм. Наружное пожаротушение производственного здания осуществляется от мокрых колодцев передвижной техникой. Отбора воды с трубы ВПВ на другие нужды нет.
Распространяется ли требование п.8.13 СП 8.13130.2020 "Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм" на участок трубопровода от насосной станции до производственного здания.
Нужно ли этот трубопровод делать 100 мм?
Мои рассуждения, что нет. Так как назначение этого трубопровода не наружное пожаротушение здания, а внутреннее пожаротушение и СП 8 на данный трубопровод не распространяется, хоть и прокладка этого трубопровода предусмотрена снаружи здания под землей.
Ferdipendoz
Это ввод внутрянки и на него это требование не распространяется