Добрый день, нужно услышать мнение специалистов касаемо гидравлического расчета пожарной сети.
Есть пожарные насосы, ось нагнетания +0,500. Далее напорная сеть поднимается на отм+10,000 ,идет на этой отметке, далее опускается к ПК на отм +1,350.
По формуле Н треб= Н св+ Н геом + Н tot (по длине+местн)
Вопрос: Н геом составляет:
1. 1,350-0,500=0,850? или
2. 10,000-0,500=9,500?
Вроде бы по СП30 напрашивается ответ +0,850, но ведь тогда давления не хватит чтобы поднять до отметки +10,000
СП 30 п 7.3.2
Н геом - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м;
т.е. не учитывается, что поднять на определенную высоту нужно сам трубопровод.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла