e.s.levanova
Здравствуйте.
Столкнулась с необходимостью организовать ДУ из помещения офиса.
Помещение офиса площадью 30м2 без естественного проветривания и коридор менее 15м с естественным проветриванием, сообщаются с незадымляемой ЛК (Н2). ЛК находится во внутреннем ядре корпуса АБК, размещенного, в свою очередь, в гальваническом зале.
На втором этаже с ЛК сообщаются только коридор и офис, на первом выход из ЛК только через гальванический зал наружу. Стены офиса - все внутренние, лишь одна общая с ЛК.
Вопросы:
1. Допустим, ДУ из офиса возможно выполнить с помощью крышного вентилятора (Lsm=11000м3/час - это нормально?).
Для компенсации удаляемого дыма можно ли сделать в нижней части стены, общей с ЛК, пожарный клапан, который будет открываться во время пожара и проводить воздух, подаваемый вентилятором подпора из ЛК?
2. При расчете параметров подпора в ЛК в качестве расчетной величины величину Gsm нужно принимать бОльшую из двух - ДУ коридора, либо ДУ офиса?
3. Как принять в расчете ДУ для офиса массу пожарной нагрузки (с потолка?) и площадь горения?
keaton
Цитата(e.s.levanova @ 9.2.2021, 0:53) *
Вопросы:
1. Допустим, ДУ из офиса возможно выполнить с помощью крышного вентилятора (Lsm=11000м3/час - это нормально?).
Для компенсации удаляемого дыма можно ли сделать в нижней части стены, общей с ЛК, пожарный клапан, который будет открываться во время пожара и проводить воздух, подаваемый вентилятором подпора из ЛК?
2. При расчете параметров подпора в ЛК в качестве расчетной величины величину Gsm нужно принимать бОльшую из двух - ДУ коридора, либо ДУ офиса?
3. Как принять в расчете ДУ для офиса массу пожарной нагрузки (с потолка?) и площадь горения?

1. Вариант компенсационного перетока из ЛК нормами не предусматривается.
К тому же:

СП 2.13130.2020
5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований:
а) ... Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системой приточной противодымной вентиляции;

Расход дыма вы должны посчитать.

2. Да

3. Масса - либо по заданию технолога, либо:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1411038

Площадь:
http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_p...ochaga_pozhara/
ИОВ
Цитата(e.s.levanova @ 8.2.2021, 23:53) *
Столкнулась с необходимостью организовать ДУ из помещения офиса.
Помещение офиса площадью 30м2 без естественного проветривания и коридор менее 15м с естественным проветриванием, сообщаются с незадымляемой ЛК (Н2). ЛК находится во внутреннем ядре корпуса АБК, размещенного, в свою очередь, в гальваническом зале.
На втором этаже с ЛК сообщаются только коридор и офис, на первом выход из ЛК только через гальванический зал наружу. Стены офиса - все внутренние, лишь одна общая с ЛК.
Вопросы:
1. Допустим, ДУ из офиса возможно выполнить с помощью крышного вентилятора (Lsm=11000м3/час - это нормально?).
Для компенсации удаляемого дыма можно ли сделать в нижней части стены, общей с ЛК, пожарный клапан, который будет открываться во время пожара и проводить воздух, подаваемый вентилятором подпора из ЛК?
2. При расчете параметров подпора в ЛК в качестве расчетной величины величину Gsm нужно принимать бОльшую из двух - ДУ коридора, либо ДУ офиса?
3. Как принять в расчете ДУ для офиса массу пожарной нагрузки (с потолка?) и площадь горения?

Странно, Вы на Форуме уже 3,5 года, но;
- открыли 2 одинаковые темы (2-я тут), т.е. не знакомы с Правилами Форума, под которыми подписались при регистрации:
Цитата
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум
и не уважаете потенциальных советчиков, не цените их время.

- не ознакомились с нашим главным документом СП 7, в частности с п. 8.8 (последнее предложение)

- не сочли нужным ознакомиться даже с темами с пометкой "Важно". В теме Новая методика расчета противодымной вентиляции Ваши вопросы обсуждались неоднократно, но ссылок на потолок не было ни разу.

Выражаю уверенность - начинать надо не с игры в "вопросы-ответы", а с тщательного изучения норм и соответствующих тем на Форуме.
e.s.levanova
Приношу извинения, я зарегистрирована здесь давно, но вопросов никогда здесь не задавала, только читала ветки форума.
Правила форума, к сожалению, нарушила, но не намеренно.
Поверьте, последний месяц я только и делаю, что читаю СП7, методические рекомендации к СП7 и пытаюсь разобраться во всем этом.
Пока дочитываю до конца пункта - уже забываю с чего он начинался. Все мои вопросы появились исключительно из-за непонимания и невозможности задать глупые вопросы знающему человеку. Приходиться выплывать самой.
Сюда решилась написать после длительных перечитываний массы информации, в которой так и не смогла найти точного и четкого ответа - одна путаница в голове.
Знаю, что здешние специалисты с легкостью делают вывод о том, что все вопрошающие - лентяи и хотят получить ответ на вопрос, даже не прилагая усилий. Делают такой вывод, даже не допуская мысли, что может быть иначе.
Тем не менее, Благодарю за ответы