Здравствуйте.
Помогите разобраться с формулой 6 из ГОСТ 13779
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСделал расчётку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ не могу понять почему при увеличении интенсивности выделения загрязняющих веществ и снижении воздухообмена правая часть уравнения уменьшается. А увеличение объема помещения приводит к росту концентрации загрязняющих веществ. И только время работы системы вентиляции влияет на концентрацию.
У меня получается другая формула.
Исходное уравнение сохранения массы в объеме помещения.
dM/dtau=v*Cin-v*Croom+m (1)
M=M0 tau=0
M- масса вредностей в помещении(мг)
v - расход воздуха (м3/сек)
Сin - концентрация вредностей в приточном воздухе(мг/м3)
Croom- концентрация в помещении.
Croom = M/V
V - объем помещения.
(1) - дифференциальное уравнение 1-го порядка с разделяющими переменными.
Решение - тривиальное.
Но почему ГОСТ и EN такая формула в чем её смысл?
Я думаю имеет место опечатки и перепечатки. Решите сами уравнение и убедитесь в корректности формулы.