Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с выдачей задания на узел управления электрикам и киповцам.
Есть сущ. насосная 2 раб 1 рез насосами+ жокей. На вводе в здание ставятся 2 узла управления спринклерного водозаполненного водяного на 2 секции. Насосы же пускаются от падения давления в трубопроводе, соответственно датчики стоят в самой насосной же...или и там и там? как тогда сделать чтобы не было разногласий? Наверное должны пускаться насосы только от УУ? а узел управление какое участие тут принимает тогда?
1. насосы пускаются от давления, которое измеряется узлом управления?
2. сигнализацию свет/звук? в ЦПУ или куда заводить?
3. что еще выдается?

5.8.4 Узлы управления должны обеспечивать:

- подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров;
- заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой;
- слив воды из питающих и распределительных трубопроводов;
- компенсацию утечек из гидравлической системы АУП;
- сигнализацию при срабатывании сигнального клапана;
- проверку сигнализации срабатывания узла управления;
- измерение давления до и после узла управления.
jiexawcr
судя по тексту у вас узлы управления сначала, потом насосная? (Есть сущ. насосная 2 раб 1 рез насосами+ жокей. На вводе в здание ставятся 2 узла управления). должна быть сначала насосная, потом узлы, потом спринклеры.

1. узел управления не измеряет давление. он либо открыт, либо закрыт, сигнализаторы давления на нем снимают с него открытие. и вот с этого сигнала должна запускаться насосная.
2. попутно с запуском насосов должен выдаваться сигнал пожар равный по значению и алгоритму сигналу пожар от пожарных извещателей (СП5.13130.2009 п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. ). ну а там уже аупс и соуэ в соответствии с нормами.
3. вроде все. контроль цепи и так аупс должна сама проверять, как и работу насосов, это в их разделах СП5 и СП484.

ну и не относящееся к узлу управления: вы должны обеспечить автоматический контроль ручной арматуры (открыто/закрыто) одним из способов
или выдать задание на съем сигнала с датчиков у затворов, если вы их предусмотрели,
или выдать задание на устройство этих датчиков со съемом сигналов
или самому собрать все сигналы и выдать общий сигнал в АУПС, что где-то арматура не в проектном положении.

ПС а электрики то тут при чем? насосная то уже запитана, раз существующая.
Banned
projects, хочу только добавить, все что они сделают должно быть сертифицировано. Не забудьте им напомнить.
projects
Цитата(jiexawcr @ 12.3.2021, 16:20) *
судя по тексту у вас узлы управления сначала, потом насосная? (Есть сущ. насосная 2 раб 1 рез насосами+ жокей. На вводе в здание ставятся 2 узла управления). должна быть сначала насосная, потом узлы, потом спринклеры.

1. узел управления не измеряет давление. он либо открыт, либо закрыт, сигнализаторы давления на нем снимают с него открытие. и вот с этого сигнала должна запускаться насосная.
2. попутно с запуском насосов должен выдаваться сигнал пожар равный по значению и алгоритму сигналу пожар от пожарных извещателей (СП5.13130.2009 п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. ). ну а там уже аупс и соуэ в соответствии с нормами.
3. вроде все. контроль цепи и так аупс должна сама проверять, как и работу насосов, это в их разделах СП5 и СП484.

ну и не относящееся к узлу управления: вы должны обеспечить автоматический контроль ручной арматуры (открыто/закрыто) одним из способов
или выдать задание на съем сигнала с датчиков у затворов, если вы их предусмотрели,
или выдать задание на устройство этих датчиков со съемом сигналов
или самому собрать все сигналы и выдать общий сигнал в АУПС, что где-то арматура не в проектном положении.

ПС а электрики то тут при чем? насосная то уже запитана, раз существующая.


У меня сначала насосная, и от нее идет сеть АПТпо всему заводу, от этой сети делается ввод в корпус. Вот и думаем, нужно ли все-таки новые узлы управления завязывать с существующими насосами? ведь насосы включаются при падении давления, которое измеряется сигнализаторами давления в насосной станции... Есть такая мысль, что от узлов управления только сигнализицию в ЦПУ нужно вывести и все. Кстати какую? свет? звук? или и то и то?
или все-таки нужно на пуск насосов от УУ сигнал выдавать?
BTS
Цитата(projects @ 15.3.2021, 9:22) *
У меня сначала насосная, и от нее идет сеть АПТпо всему заводу, от этой сети делается ввод в корпус. Вот и думаем, нужно ли все-таки новые узлы управления завязывать с существующими насосами? ведь насосы включаются при падении давления, которое измеряется сигнализаторами давления в насосной станции... Есть такая мысль, что от узлов управления только сигнализицию в ЦПУ нужно вывести и все. Кстати какую? свет? звук? или и то и то?
или все-таки нужно на пуск насосов от УУ сигнал выдавать?

Если насосы включаются по падению давления в системе подводящих трубопроводов, этого достаточно. Об автоматизации и сигнализации см. раздел 12 СП5.13130.2009