Добрый день. Подскажите, есть ли какая-нибудь специфика при разработке противодымной вентиляции в детских садах? Обязательно ли предусматривать ПДВ в спальнях, либо нужно смотреть по количеству человек на 1кв.м. ? Может быть есть литература, пособие по данной тематике?
Composter
специфики нет ,только сп 7 . никогда не сталкивался чтобы делали из спален пдв
jadra.b
Спасибо. По поводу спален наткнулась на запись ( приложена фотографией) в "ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Часть 4" поэтому возник вопрос, нужно ли предусматривать ПДВ в них.
EJIEHA
Чтобы не было вопросов, проверьте всё ли в порядке с естественным проветриванием помещений в соответствии с требованиями СП7. В том числе залов физкультурных и музыкальных занятий. А то налетите на ПДВ.