Svetlanamenchikova1990
Добрый день!
Рассматриваю проект с противодымной вытяжной вентиляцией в производственных помещениях с категорией взрывопожарной опасности А. Проектом предусмотрены крышные вентиляторы во взрывозащитном исполнении.
Сейчас необходимо добавить компенсацию, предположительно вентиляторы так же будут расположены на кровле. Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных?
NOVIK_N
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 5.4.2021, 10:08) *
Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных?
Любой вентилятор нуждается в техническом обслуживании (ТО), которое предусматривает, в частности, пробные пуски вентилятора. Периодичность ТО устанавливается руководством по эксплуатации вентилятора.

Пробный пуск противопожарного вытяжного вентилятора в обычном исполнении, если его установить для обслуживания взрывоопасного помещения, будет опасен?

Ответ на этот вопрос может служить достаточным основанием для решения вопроса о взрывозащищенности противопожарного вытяжного вентилятора без дополнительных указаний в строительных нормах.
ИОВ
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 5.4.2021, 10:08) *
Рассматриваю проект с противодымной вытяжной вентиляцией в производственных помещениях с категорией взрывопожарной опасности А. Проектом предусмотрены крышные вентиляторы во взрывозащитном исполнении.
Сейчас необходимо добавить компенсацию, предположительно вентиляторы так же будут расположены на кровле. Не могу найти в нормах, действительно ли необходимо взрывозащищенное исполнение вентиляторов, как вытяжных, так и приточных?

??? newconfus.gif
Извините, а Вы этому проекту кто?
Если Вы не знакомы с СП 60.13330.2016, но собираетесь проектировать ОВ, то сначала нужно ознакомиться с одним из 2-х наших главных норм, в частности с разделом 7.8.
2-ой это, конечно, СП 7.13130.2013.
Svetlanamenchikova1990
Цитата(ИОВ @ 5.4.2021, 14:20) *
??? newconfus.gif
Извините, а Вы этому проекту кто?
Если Вы не знакомы с СП 60.13330.2016, но собираетесь проектировать ОВ, то сначала нужно ознакомиться с одним из 2-х наших главных норм, в частности с разделом 7.8.
2-ой это, конечно, СП 7.13130.2013.

Наша организация собирается производить монтаж данных систем.
Перед тем, как заключить договор на перепроектирование и дальнейший монтаж, необходимо предоставить ориентировочную стоимость выполняемых работ, а чтобы ее предоставить, необходимо понимание по взрывозащите.
Общались мы с проектной организацией, которая будет заниматься перепроектированием, они говорят, что не обязательно делать взрывозащиту.
Для нас же вопрос спорный. Как вы и написали в СП 60.13330.2016, есть пункт. который гласит: Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения.
Оборудование не размещено в обслуживаемом помещение и не размещено в канале воздуховода, оно располагается на кровле. Получается, что взрывозащита не нужна, но с другой стороны, все это единая система. Отсюда и вытек вопрос.
ИОВ
Для приточки взрывозащита не нужна, если в проекте есть мероприятия, предовращающие перетекание воздуха из помещения кат. А или Б в вентилятор. Надо читать в СП 60 п.п.7.8.4 и 7.9.11, а также понимать, что при установке перед вентиятором компенс. притока пп-клапана во взрывобезопасном исполнении он играет также и роль ОК по п. 7.9.11.
Svetlanamenchikova1990
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 8:55) *
Для приточки взрывозащита не нужна, если в проекте есть мероприятия, предовращающие перетекание воздуха из помещения кат. А или Б в вентилятор. Надо читать в СП 60 п.п.7.8.4 и 7.9.11, а также понимать, что при установке перед вентиятором компенс. притока пп-клапана во взрывобезопасном исполнении он играет также и роль ОК по п. 7.9.11.

Спасибо, подскажите, теперь правильно понимаю?
1. на вытяжной противодымной системе и вентилятор и клапан должны быть во взрывозащищенном исполнении?
2. на приточной противодымной системе, при расположении вентилятора на кровле, вентилятор без взрывозащиты + стакан с клапаном морозостойким без взрывозащиты и уже в самом помещении клапан взрывобезопасный?
ИОВ
1. Да
2. Вентилятор общепромышленного назначения.
А клапанов зачем 2 последовательно? Достаточно только 1-го взрывозащищённого.
Ещё надо учитывать указание ПУЭ - это особенно актуально для существующего объекта:
Цитата
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;

При этом надо учитывать размещение таких выт. вентиляторов как для общеобменной, так и для протводымной вентиляции.
Svetlanamenchikova1990
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 12:12) *
1. Да
2. Вентилятор общепромышленного назначения.
А клапанов зачем 2 последовательно? Достаточно только 1-го взрывозащищённого.
Ещё надо учитывать указание ПУЭ - это особенно актуально для существующего объекта:

При этом надо учитывать размещение таких выт. вентиляторов как для общеобменной, так и для протводымной вентиляции.

По СП 7, клапан для подпора должен быть в термоизоляции + объект находится в Томске, расчетная температура наружного воздуха -39, а большинство производителей говорят, что не могут изготовить клапан сразу и во взрывозащищенном и в морозостойком исполнении, поэтому предполагаю 2 клапана.
ИОВ
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 6.4.2021, 12:16) *
По СП 7, клапан для подпора должен быть в термоизоляции + объект находится в Томске, расчетная температура наружного воздуха -39, а большинство производителей говорят, что не могут изготовить клапан сразу и во взрывозащищенном и в морозостойком исполнении, поэтому предполагаю 2 клапана.

Про морозостойкое исполнение понимаю, его нет для взрывозащ. пп-клапанов пока.
А это по какому пункту, подскажите, пжл, что-то не вижу, или упускаю.
Svetlanamenchikova1990
Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 14:36) *
Про морозостойкое исполнение понимаю, его нет для взрывозащ. пп-клапанов пока.
А это по какому пункту, подскажите, пжл, что-то не вижу, или упускаю.

7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"
Kasper
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 7.4.2021, 8:22) *
7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"


Эта фраза относится к самой заслонке клапана, которая как раз и должна быть с термоизоляцией, а не просто лист оцинковки. Для примера, посмотрите клапаны LKD-2 и LKD-3 люфткона. Первые без термоизоляции и сертифицированы по Е, вторые с термоизоляцией и сертифицированы по EI.
ИОВ
Цитата(Svetlanamenchikova1990 @ 7.4.2021, 4:22) *
7.11.в - после перечисления огнестойкости прописана фраза: "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"

Ув. Kasper ответил Вам правильно.
А Вы внимательно читайте процитированную Вами же формулировку. В ней нет указания о термоизоляции всего клапана, а только заслонки в составе клапана.
В обозначении пп-клапанов присутствуют буквы латинского алфавита EI. Буква I, как раз, и свидетельствует о наличии теплоизолированной заслонки в составе пп-клапана.
Можете сравнить, например, с обозначением дымовых клапанов - там только буква Е, т.е. заслонка не теплоизолирована.
Svetlanamenchikova1990
Всем большое спасибо за ответы