Цитата(ИОВ @ 5.4.2021, 14:20)

???
Извините, а Вы этому проекту кто?
Если Вы не знакомы с СП 60.13330.2016, но собираетесь проектировать ОВ, то
сначала нужно ознакомиться с одним из 2-х наших
главных норм, в частности с разделом 7.8.
2-ой это, конечно, СП 7.13130.2013.
Наша организация собирается производить монтаж данных систем.
Перед тем, как заключить договор на перепроектирование и дальнейший монтаж, необходимо предоставить ориентировочную стоимость выполняемых работ, а чтобы ее предоставить, необходимо понимание по взрывозащите.
Общались мы с проектной организацией, которая будет заниматься перепроектированием, они говорят, что не обязательно делать взрывозащиту.
Для нас же вопрос спорный. Как вы и написали в СП 60.13330.2016, есть пункт. который гласит: Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения.
Оборудование не размещено в обслуживаемом помещение и не размещено в канале воздуховода, оно располагается на кровле. Получается, что взрывозащита не нужна, но с другой стороны, все это единая система. Отсюда и вытек вопрос.