LostAlly
23.4.2021, 17:00
Всем привет.
Такая ситуация, помещение на первом этаже БЦ. смежное с другими помещениями. Печатаем на принтере и если открываем двери окна соседи начинают жаловаться, что к ним приходит запах.
При открытых дверях окнах поток идет в помещение.
Хотим поставить вместо одного стеклопакета вытяжной вентилятор, но непонятно, как он будет бороться с входящим потоком....
Как решаются такие задачи?
Спасибо.
Зольников Михаил
23.4.2021, 19:14
Здравствуйте!
Скорее всего, в здании Вашего бизнес-центра преобладает вытяжка над притоком. Поэтому, при открытом окне запахи от вас уходят в другие помещения.
Вытяжной вентилятор нехватку притока в здании не решит.
Вам поможет собственная приточно-вытяжная моноблочная установка с подпотолочная рекуператором, и закрывать двери в помещение. Тогда соседей не будут беспокоить запахи.