Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СПТ 941.11 и СПТ 941.20
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rubili
Добрый день. Пытаюсь найти решение, как подключить СПТ 941.20 к системе диспетчеризации, использую контроллер ПТК Контар (блок СПТ 943). Для экспериментов раздобыл СПТ 941.11, с которого данные считываются без проблем по RS232-совместимому порту (клеммник Х2), а с СПТ 941.20 (также Х2) - не выходит. Насколько я понял, и там и там - протокол М4, или есть какая-то разница?
servisnik
Стр 25 руководства 941.10. Ничего про М4 нету. Но зато с клемника Х3 941.20 отлично 232 работает. По крайней мере я модемы к этому разьему подключаю. Без всяких АПС.
manjey73
У них ТРИ протокола. M4 это гибрид при переходе от одного протокола к другому. Так что не факт, что в том, который вы читаете именно М4
Rubili
Цитата(manjey73 @ 24.4.2021, 20:03) *
У них ТРИ протокола. M4 это гибрид при переходе от одного протокола к другому. Так что не факт, что в том, который вы читаете именно М4

В этом (941.20) точно М4 (на сайте производителя указано), вопрос - что в 941.11 (этой информации на сайте производителя не нашел, как и самого теплосчетчика, видимо, снят с производства). Но в тех. документах на протокол М4 указано, что он используется в приборах СПТ 94XXX.
manjey73
Я посмотрю у себя доки по протоколам, но если память не изменяет то .11 и .20 как раз протоколами и отличается.
М4 у них был как переходной вроде от одного протокола к другому, хотя за все три программеров и разработчиков прибора пристрелил бы smile.gif
manjey73
У 941-ого RS сеть (не M4)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.