Доброго времени суток. В офисном здании(2500м. кв) установлен центральный кондиционер Air NED-M6P, раньше охлаждал и подогревал вроде всю площадь(мы собственниками стали не очень давно). Сейчас же даже при температуре на улице +20 градусов, не остужает помещение 480 м.кв(стеклянный фасад) до 23-24градусов. Фреон заменен. Очень не нравится поток воздуха на выходе, хотя в Вент камере вентилятор работает вроде на всю и поток воздуха нормальный. Заслонки в другие помещения перекрыл все(которые нашёл), во всяком случае холода в других помещениях не обнаружено). И через часов 8-10 работы на пульте вылетает ошибка авария нагрева и кондиционер вообще останавливается и запускается только после ручного перезапуска. Накидайте пожалуйста советов куда копать. Или посоветуете наладчика толкового(я совсем не специалист в этом вопросе, но контор уже много обзвонил и что то ни кто не берется). Нижний Новгород
Сначала надо без охладителя все настроить. В частности, расход воздуха. Охладитель с заниженным расходом воздуха будет обмерзать.
Skaramush
29.4.2021, 13:57
Сначала не настраивать надо, а проверять. Проверять соответствие выбранного оборудования проекту на бумаге и фактически. Проверять фактическую характеристику оборудования. Проверять фактические теплопоступления в помещении.
И только потом, если всё "в рамках", что-то настраивать.
Коротко и "на пальцах". Не особо углубляясь пояснил.
Форум по ремонту кондиционеров
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remo...dd7d25054c37d2bЕще один форум
https://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=94Была проблема. На табло вылетал код ошибки и кондиционер останавливался.
После всех мытарств и мук, решение оказалось до безобразия простым. Вышел из строя конденсатор в цепи обмотки электродвигателя компрессора.