Гость_Дима
В коттедже по проекту отопление осуществляется теплыми полами и радиаторами, радиаторы с термостатическими вентилями, гребенка на теплые полы также с термостатическими вентилями. Стоит вопрос о создании замыкющего участка на последнем приборе для постоянной циркуляции воды не зависимо от того придавил клапан прибор или нет для поддержания постоянной температуры в сети. Хотя можно было бы и поставить циркуляционный насос ALPHA от GRUNDFOS, который реагирует на потребность теплоносителя приборами и постепенно регулирует свою производительность. Котельная расположена в 40 м от дома и трасса идет под землей. Подскажите чтобы вы решили в данной ситуации, очень интересно Ваше мнение.
Rimantas
Я бы поставил байпас на послднем приборе (можно и на все) или переливной клапан (вроде так называют wub.gif ) у насоса
tgv
Да лучше всего поставить перепускной клапан на гребенке отопления (если она есть) или на последнем приборе