Прошу подтвердить или исправить ход мыслей.
Здание торгового назначения из сэндвич панелей. В здании пять торгово-выставочных помещений площадью 244,42 м2 каждое. Степень огнестойкости здания II. Помещения не категорированные. Есть пожаротушение водяное. Длина пути эвакуации не более 10-15м.
Эксперт требует ДУ в этих помещениях.
Мой ход мыслей: В наших помещениях ДУ не требуется, потому что они не попадают под описанные в п.7.2 СП7.13130.2013 помещения, в которых требуется ДУ.
Но смущает то, что написано в п.7.3, что требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения.
Как-будто косвенно указывает, что все-таки в моих помещениях ДУ должно быть
Вопрос: требуется ли ДУ или нет?
Всем спасибо за внимание!