Rpvlpc
Добрый день!

Есть административное здание 20 этажей. Судя по существующим чертежам - механическая вытяжка из с/у с каждого этажа идет отдельным воздуховодом, через 4 этажа объединяется в один воздуховод и уходит в венткамеру на последнем этаже. Необходимо заменить воздуховоды и нужно либо оставить систему такой, какая есть сейчас, либо можно изменить.

Вопрос: можно ли сделать один вертикальный воздуховод и к нему подсоединить поэтажные воздуховоды со всех этажей? Вроде всегда так делала, но в зданиях до 5-ти этажей. Знаю, что такое правило (касательно вытяжки из с/у для каждого этажа свой канал) применимо для естественной вентиляции, но тут механическая.
ИОВ
Цитата(Rpvlpc @ 29.5.2021, 14:57) *
Есть административное здание 20 этажей. Судя по существующим чертежам - механическая вытяжка из с/у с каждого этажа идет отдельным воздуховодом, через 4 этажа объединяется в один воздуховод и уходит в венткамеру на последнем этаже. Необходимо заменить воздуховоды и нужно либо оставить систему такой, какая есть сейчас, либо можно изменить.

Вопрос: можно ли сделать один вертикальный воздуховод и к нему подсоединить поэтажные воздуховоды со всех этажей? Вроде всегда так делала, но в зданиях до 5-ти этажей. Знаю, что такое правило (касательно вытяжки из с/у для каждого этажа свой канал) применимо для естественной вентиляции, но тут механическая.

1. Если Вы проектировщик, то слова "всегда так делала" звучат пугающе и не имеют никакого отношения к проектированию. Похоже, Вы совсем не знакомы с п. 6.10 СП 7.13130.2013, хотя начинать надо именно с соответствующих норм. Без знания Вами норм Ваши вопросы и любые ответы на них бессмысленны.

2. Это вряд ли м.б.
Замена воздуховодов является их ремонтом, в т.ч. капитальным.
Изменение системы вентиляции является уже реконструкцией и не может затрагивать только воздуховоды - при изменении конструктива системы изменится и её аэродинамическое сопротивление. Т.е. нужно точно знать, какая работа должна выполняться по Договору.
Rpvlpc
Цитата(ИОВ @ 30.5.2021, 12:20) *
1. Если Вы проектировщик, то слова "всегда так делала" звучат пугающе и не имеют никакого отношения к проектированию. Похоже, Вы совсем не знакомы с п. 6.10 СП 7.13130.2013, хотя начинать надо именно с соответствующих норм. Без знания Вами норм Ваши вопросы и любые ответы на них бессмысленны.

2. Это вряд ли м.б.
Замена воздуховодов является их ремонтом, в т.ч. капитальным.
Изменение системы вентиляции является уже реконструкцией и не может затрагивать только воздуховоды - при изменении конструктива системы изменится и её аэродинамическое сопротивление. Т.е. нужно точно знать, какая работа должна выполняться по Договору.



Просматривая темы на данном форуме, часто замечаю, что «некие пользователи» оценивают квалификацию задающего какой-либо вопрос, хотя об этом никто не просит. Такое ощущение, что именно «некие пользователи» несут ответственность за каждый конкретно проект, про который идёт речь. Но это так, лирическое отступление...

1. Где в п. 6.10 написано, что к вертикальному коллектору нельзя присоединять более пяти поэтажных воздуховодов? Какой пункт данного СП противоречит тому, чтобы присоединить поэтажные воздуховоды к вертикальному коллектору при условии установки ОЗК? Помогите «неквалифицированному проектировщику», пожалуйста.

2. Конечно, я знаю, свой фронт работ по проекту. Я имела в виду, что можно оставить такой же конфигурации систему или переделать полностью, здесь идёт реконструкция объекта.
jota
Похоже, что не стояли ПП клапаны и отдельные воздуховоды выполняли функцию затвора - дым не опускается вниз. Правда, 4 этажа - это перебор, хватало и одного. Если будете ставить ПП клапаны с электроприводом, то по-моему, можно подключать на этаже. Без привода может быть задымление, потому что температура дыма может быть недостаточна для расплавления стопора пружины ПП клапана. Но я не знаю ваших норм, поэтому это только моё мнение.
FonViZZin
Цитата(Rpvlpc @ 31.5.2021, 0:05) *
Просматривая темы на данном форуме, часто замечаю, что «некие пользователи» оценивают квалификацию задающего какой-либо вопрос, хотя об этом никто не просит.

А вы не замечали, после каких вопросов подобные оценки квалификации проставляют некие пользователи? От некоторых у меня лично волосы дыбом встают.
Rpvlpc, вы написали свой вопрос в проф. тему, что подразумевает наличие опыта в проектировании, знания норм, а также готовность к критике. Иначе
Цитата
Без знания Вами норм Ваши вопросы и любые ответы на них бессмысленны

Самые опытные люди в проф. темах не дадут вам конкретный ответ на вопрос в виде Да или Нет, а заставят подумать и найти правильное решение, либо направить в нужную сторону.
Все-таки прочтите п. 6.10 СП 7.13130.2013. Внимательно. В нем содержится ответ на ваш вопрос.
pu6istik
А действительно, п. 6.10, подпункты а, б должны выполнятся одновременно и независимо друг от друга (в том смысле что ПП клапан с необходимым оснащением не выполнит функцию воздушного затвора)? Буквально — должны выполняться а, б. Логически — достаточно ПП клапана.
FonViZZin
pu6istik, нет. По п. 6.10 достаточно выполнить либо а) либо б).
keaton
В подпункте а) же ясно написано: "кроме санузлов"