Доброго времени суток. Есть стоматологическая клиника не более 500 кв.м. В ней 4 стоматологических кабинета, один хирургический кабинет, стерилизационная.
В новом СП 2.1.3678-20 сказано:
"4.26.12. В стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 кв. м, в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентген кабинетов) проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги. "
Однако в СП 158.13330.2014 (действующий) читаю:
"7.2.3.3. Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 кв.м., за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентген кабинетов..."
Вопрос №1. Удается ли все-таки обойтись проветриванием через фрамуги в помещениях класса Б, т.е. не делать в них приточно-вытяжную вентиляцию? Интересует опыт общения с выдающими лицензию / проверяющими органами.
В Приложении 3, СП 2.1.3678-20 нет такого наименования "Стоматологический кабинет".
Вопрос№2. Как определить нормируемый воздухообмен?
- это кабинеты врачей, следовательно берем по людям 60 м3 на нос (или проветриваем открытием фрамуг, т.к. это класс В)
- это малая операционная, 10 приток, 5 вытяжка (фрамуги не катят т.к. это операционная, хоть и малая)