Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, допускается ли хранение ЛКМ в специальном огнестойком шкафу с сертификатом подтверждающим огнестойкость по классу 90Б?
Планируем закупить шкафы и поставить возле окрасочной, но не можем найти нормы разрешающие использование таких шкафов, и описывающие объемы допустимые к хранению.

Сертификат на огнестойкость во вложении.

Сам шкаф оснащён доводчиками, и специальной терморасширительной лентой, которая при пожаре расширяется и герметизирует шкаф, так же он запирается при повышении температуры больше 70 градусов, то есть закрывается дверь, и вентиляция.

Подскажите какие документы разрешают использовать такие шкафы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
yozik
Цитата(BuTToN @ 16.6.2021, 15:45) *
Планируем закупить шкафы и поставить возле окрасочной, но не можем найти нормы разрешающие использование таких шкафов, и описывающие объемы допустимые к хранению.

шкафчик, или не шкафчик..
ничего не написанно
СП 56.13330.2011 производственные здания
Цитата
5.48 Складские помещения производственных зданий следует[b] отделять от других помещений в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности[/b].

склад отдельное помещение
Кроме одного
Цитата
4.4 Размещение в производственных зданиях расходных (промежуточных) складов сырья и полуфабрикатов в количестве, установленном нормами технологического проектирования для обеспечения непрерывного технологического процесса, допускается непосредственно в производственных помещениях открыто или за сетчатыми ограждениями. При отсутствии таких данных в нормах технологического проектирования количество указанных грузов должно быть, как правило, не более полуторасменной потребности.

хотя в правила по охране труда при окрасочных работах
было про количество для одной смены.
но это в старых.

Так что первое, определится а что у вас за склад.
BuTToN
Цитата(yozik @ 16.6.2021, 16:42) *
шкафчик, или не шкафчик..
ничего не написанно
СП 56.13330.2011 производственные здания

склад отдельное помещение
Кроме одного

хотя в правила по охране труда при окрасочных работах
было про количество для одной смены.
но это в старых.

Так что первое, определится а что у вас за склад.



В том и соль, что это не склад, не отдельное помещение. Имеется производственное помещение с зоной для покраски. В этом помещении можно разместить шкафы для ЛВЖ, прикладываю ссылку на немецкий аналог https://www.asecos.com/Safety-storage-cabin...index_1537.html

Такие шкафы ставят в лабораториях и в них хранят легковоспламеняющиеся жидкости, по крайне мере в европе уж точно))
ИОВ
Цитата(BuTToN @ 16.6.2021, 15:45) *
Подскажите, пожалуйста, допускается ли хранение ЛКМ в специальном огнестойком шкафу с сертификатом подтверждающим огнестойкость по классу 90Б?
Планируем закупить шкафы и поставить возле окрасочной, но не можем найти нормы разрешающие использование таких шкафов, и описывающие объемы допустимые к хранению.

Подскажите какие документы разрешают использовать такие шкафы.
Цитата(BuTToN @ 17.6.2021, 6:58) *
...это не склад, не отдельное помещение. Имеется производственное помещение с зоной для покраски. В этом помещении можно разместить шкафы для ЛВЖ, прикладываю ссылку на немецкий аналог ...

Вы задаёте вопрос, относящийся к компетенции технолога, а не ОВ-шника. Это технолог, руководствуясь своими нормами, должен указать, можно ли организовать хранение ЛКМ прямо в окрасочном участке. Ссылаться на немецкие нормы не следует - пожарная и санитарная инспекции руководствуются нормами РФ
Даже если такое хранение возможно, то д.б. учтено в расчёте категории пож. опасности окрасочного участка и всего цеха. Расчёт категории выполняет специалист ТХ или ПБ. Уповать при этом на огнестойкость шкафа вряд ли стОит - шкаф будет открываться в периоды его загрузки/выгрузки - при открытой двери шкафа говорить о его огнестойкости бессмысленно.
BuTToN
Цитата(ИОВ @ 17.6.2021, 8:37) *
Вы задаёте вопрос, относящийся к компетенции технолога, а не ОВ-шника. Это технолог, руководствуясь своими нормами, должен указать, можно ли организовать хранение ЛКМ прямо в окрасочном участке. Ссылаться на немецкие нормы не следует - пожарная и санитарная инспекции руководствуются нормами РФ
Даже если такое хранение возможно, то д.б. учтено в расчёте категории пож. опасности окрасочного участка и всего цеха. Расчёт категории выполняет специалист ТХ или ПБ. Уповать при этом на огнестойкость шкафа вряд ли стОит - шкаф будет открываться в периоды его загрузки/выгрузки - при открытой двери шкафа говорить о его огнестойкости бессмысленно.


Спасибо за ответ. Технологи и задаются вопросом можно или нельзя использовать и как использование таких шкафов влияет. Шкаф открытым оставаться не может, даже при загрузке - разгрузке двери автоматически закрываются, то есть при возникновении аварийной ситуации, рабочий может все бросить и шкаф сам закроется в течении пары секунд. Если пожар возникнет внутри шкафа, то он так же автоматически блокирует двери и вентиляцию, происходит герметизация шкаф и как следствие очаг возгорания в шкафу ликвидируется, открыть шкаф из вне не возможно без применения особого инструмента. Если пожар вне шкафа то он так же блокируется и герметизируется, содержимое не нагревается до температуры 170 градусов в течении 90 минут горения (температура вокруг 1200 градусов) за это время пожар в помещении уже ликвидируют бригадой пожарных. Как отреагируют пожарные на наличие таких шкафов я не знаю. В школах устанавливают все хорошо, в лабораториях у нас стоят тоже все норм. А вот с ЛКМ прям не знаем как будет.
ИОВ
В лабораториях установка шкафов с легковоспламеняющимися веществами регламентируется соответствующими нормами.
Цехами окраски мне приходилось заниматься уже давно, поэтому сегодняшних веяний не знаю.
Попробуйте поискать информацию или задать вопрос на Форуме пожарных
BuTToN
Цитата(ИОВ @ 17.6.2021, 9:56) *
В лабораториях установка шкафов с легковоспламеняющимися веществами регламентируется соответствующими нормами.
Цехами окраски мне приходилось заниматься уже давно, поэтому сегодняшних веяний не знаю.
Попробуйте поискать информацию или задать вопрос на Форуме пожарных


Попробую, спасибо!