Добрый день! В старом СП 60.13330.2012 был нормальный пункт по поводу размещения оборудования из разных пожарных отсеков в одной венткамере:
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования по заданию на проектирование согласно СП 7.13130 допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека в зданиях I и II степеней огнестойкости. В указанных помещениях допускается размещать оборудование одного пожарного отсека или разных пожарных отсеков приточных и вытяжных систем (с учетом 7.9.11-7.9.18) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования. Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
В новом же СП 60.13330.2016 оставили только:
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за пределами обслуживаемого (защищаемого) отсека согласно требованиям сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].
То есть в новом СП ссылаются №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В данном ФЗ таких "мелочей" я не нашел, зато вот в СП 7.13130.2013 изм.2 есть такой пункт:
6.9 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования согласно подпунктам "а", "б" пункта 6.8 должны быть выполнены с обеспечением пределов огнестойкости не менее пределов огнестойкости противопожарной преграды, отделяющей обслуживаемый (защищаемый) пожарный отсек. В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном перечне в соответствии с [1] или систем приточной или вытяжной противодымной вентиляции, обслуживающих или защищающих помещения разных пожарных отсеков.
Тут они уже опять ссылаются на СП 60.13330.2012, хотя он уже не актуальный. Как все-таки теперь обстоят дела с данным вопросом? Каким документом руководствоваться при проектировании? Или теперь размещение установок в одной венткамере никак не регламентируется?