Добрый день,
В 2011 г. был смонтирован кассетный кондиционер (дженерал климат, з. мидея, 410 фреон.)
Сейчас умер компрессор, решили заменить этот кондиционер на новый, но другого производителя, но тоже на 410 фреоне.
Вопрос - можно ли установить новый кассетник на старую трассу (масло в старом/новом кондиционере будет идентично ?, проблем не будет ?).
Так же, может есть какие то действия,которые целесообразно сделать (продуть старые трубки азотом или что то еще).
Pitaleks
26.6.2021, 13:45
Без проблем. Все будет хорошо. Если только ваши трубки не лежали открытыми пару лет. И насекомые не сделали там себе норки))) Продуть по любому не мешало бы. Азотом, хладагентом, компрессором, да как угодно. Вы же будете собранное все вакуумировать? Можно ФО впаять в магистраль.
19.Запрещено использование нецензурных выражений, в том числе и в завуалированной форме (с применением латинских букв или знаков).
georgiy88
28.6.2021, 10:45
Зависит еще от чего умер компрессор, если кз обмоток электродвигателя, то продукты горения обмоток и лака могли люостаться в трассе, лучше хорошенько продуть и поставить фо или антикислотник.