Доброго времени суток!

Проектировщик запроектировал трубчатые дизайн-радиаторы Arbonia (ценой от 15 т.р. за самый маленький) в пищеблоке ДОУ. На мой вопрос, почему бы не поставить туда конвекторы КСК-М 20, как и во всех остальных помещениях ДОУ, сослался на п. 4.12 СанПин 2.3.6.1079-01 ("Нагревательные приборы следует регулярно очищать от пыли и загрязнений"). Дескать, пространство между пластинами конвектора в случае чего будет трудно помыть и это создаст трудности при сдаче ДОУ.

Мои аргументы о том, что конвектор оборудован гладким кожухом, который полностью закрывает конвектор, в то время как 3-х рядный радиатор с расстоянием между трубками 41мм помыть вручную практически невозможно, на него особого впечатления не произвели. Равно как и то, что если уж когда-то конвектор внутри и запылится, он элементарно отмоется с помощью мойки высокого давления, без которой, кстати, и 3-х рядный трубчатый полностью не отмоешь.

А каково ваше мнение, коллеги? Какие радиаторы используете при проектировании пищеблоков, в т. ч. в ДОУ ?
svoroponov
Стальной трубчатый радиатор ISAN Atol C2-570
Стальные трубчатые радиаторы РадСтал двухтрубные (в России производят, цена поменьше чем у западных)
У PURMO есть подобный ряд.
Ряд с двухтрубными секциями этих радиаторов ,хорошо очищаются и моются.

Но если проектировщик решил установить подобные радиаторы , то просто нужно его убедить подобрать российский аналог как по более дешёвой цене и более доступный . Arbonia -это Германия, соответственно и цена не малая, да и кто его знает будут ли продолжены поставки в Россию. Я понял, в этом суть вашего обращения.
Хотя если здание большое и они ставятся только в пищеблоке , их не много ,то почему бы и нет?
stago
svoroponov
Большое спасибо за отклик.

Суть моего обращения в том, чтобы понять, разделяет ли еще кто-то мнение о том, что фраза "Нагревательные приборы следует регулярно очищать от пыли и загрязнений" означает запрещение использования КСК20. Как по мне, между этими двумя суждениями никакой логической связи нет, и проектировщик не просто бежит впереди паровоза, а бежит впереди паровоза по автомагистрали.
svoroponov
Запрета на использование КСК20 и ему подобных где то в документах нет . Это зависит от выбора проектировщика. Но всё таки в таких помещениях ставить практичней что то секционное . Конвекторы как правило низкие и ,на них и садятся , на них что то размещают в таких помещениях, поскольку удобно, они по шире чем радиаторы. Ну и паутинкой часто зарастают , особенно те что в кожухе.
Nikk65
Мы в чистых помещениях, где тоже надо периодически чистить радиаторы ставили сварные регистры.
ИОВ
Установить импортные дизайн-радиаторы в любом пищеблоке можно только по неопытности, глупости или лени/нежелании искать.
Есть отечественные трубчатые радиаторы, на порядок дешевле применённых.
svoroponov
Дизайн-радиаторы это только звучит гордо , а так стальной секционный радиатор где секции сварены между собой и заранее покрашен спкциальной краской-эмалью . Всё.
Да и ещё , иногда проектировщики неплохо сотрудничают с фирмами ,продавцами в магазинах , где продаются или кто может и предлагает подобные радиаторы из-за границы. Это практикуется во всех странах .И если сам заказчик на этом не заостряет внимания , то проектировщики этим пользуются , а часто и продавцы ,через которых проходили поставки , предлагают сотрудничество и в дальнейшем. По этому чем дороже тем выгоднее.
stago
Цитата
Дизайн-радиаторы это только звучит гордо , а так стальной секционный радиатор где секции сварены между собой и заранее покрашен спкциальной краской-эмалью . Всё.

Совершенно согласен. Конструкция проста до безобразия, и наладить подобное производство сильно проще, чем литье чугунных или алюминиевых радиаторов. Упомянутый вами РадСтал не работает, но есть наш КЗТО, который делает что-то в таком стиле.
НО!
В виду штучности производства ценник очень большой. Если бы эти радиаторы производились массово, как чугунные или алюминиевые, тогда ценник был бы гораздо ниже. А так киловатт двухрядного радиатора стоит 8500 со всеми скидками против 3000 у чугунного или не более 2000 у КСК-М. То есть это дизайн-радиатор не по сути, а по цене =)
stago
Цитата(Nikk65 @ 7.8.2021, 11:38) *
Мы в чистых помещениях, где тоже надо периодически чистить радиаторы ставили сварные регистры.

Большое спасибо!!

Воспользовались вашим опытом, предложили и в итоге согласовали регистры.