Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная установка для объединенного водопровода ХВС+ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mike521
Доброе утро. Столкнулся с такой проблемой. Есть здание 8 этажей, Московская обл., ХВС-4.8л/с, ВПВ - 5,2 л/с, Н=28м водопровод запроектирован совмещенный. Насосной установки в проекте нет. По хорошему хочется реализовать 2 насосные установки 1 на ХВС, другая на ВПВ. Но заказчик хочет 1. Порывшись в нормативной документации и на форумах пришел к выводу что в любом случае придется ставить 4 насоса 2 раб+2 резервных для группы. Смутило еще что в технических рекомендациях Моспроекта для дома ПП44-1/10, при объединенном водопроводе и практически равных расходах и напоре, пожарная установка отсутствует вообще. Прошу помочь разобраться с количеством установок и насосов, если кто сталкивался.
SV_vrn
СП10.13130.2020
12.5. Пожарные насосы ВПВ следует относить ко II категории по степени
обеспеченности подачи воды
в соответствии с СП 8.13130 и к I категории
надежности электроснабжения в соответствии с требованиями Правил устройства
электроустановок.

СП30.13330.2020
13.15 Устройство насосных установок и определение числа резервных агрегатов
следует принимать согласно СП 8.13130 и СП 31.13330 с учетом параллельной работы
насосов. В насосных станциях, для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну
и ту же сеть, число резервных агрегатов следует принимать:
- в насосных станциях для категории водоснабжения I – 2 ед.;
- для категории водоснабжения II – 1 ед.
В насосных станциях при установке только пожарных насосов следует принимать один
резервный пожарный насос или агрегат независимо от числа рабочих насосов или агрегатов.

Если у вас х/п нужды 2 категории надежности, то объединенная установка с 1 резервным насосом.

Да это непривычно, но в новой редакции СП10 насосы ВПВ перевели во 2 категорию.
jiexawcr
насосная не может отсутствовать: 10 метров на струю, остается 18 м, еще пара метров высоты от точки врезки до 1 этажа, это 16/8=2м должен быть каждый этаж этаж и отсутствии потерь напора. даже теоретически невозможно обеспечить какой либо напор на 8 этаже.

резервных насосов нужно 2, все верно. думаю можно поставить 1 насосную чисто хозпитьевую (например 2+1) комплектную и рядом еще такой же отдельный насос, включаемый только при пожаре и падении давления, пуск от пожарного (сертифицированного) шкафа управления. это как бы то что вы и описали, но скорее всего будет сильно дешевле, чем готовое от производителя, так как не стандарт.


SV_vrn по категориям все логично: привели к СП8 практику, то есть 1 насос по СП8 требуется для 2 категории, вот и присвоили.
в сп10 сказано 1 резервный, вот могут и спросить где он этот резервный, особенно учитывая поочередную смену резервного насоса в хозбытовых насосных.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.