ВКТ-7 расшифровка показаний
  
 
  Ек@terin@
  30.8.2021, 4:42
  
 
  Подскажите что не так происходит? сняла показания на двух счетчиках, первый установлен на тепло а второй на ГВС. 
с 26.07.21г. по 06.08.21 г. было отключение ГВС, 09.08.21 были проведены гидравлические испытание, а с 13.08.21 начались какие то сбои, с 23.08.21г было повторное отключение ГВС.
 
 
 
 
  У вас там почти каждый день нештатная ситуация. Нужно смотреть коды. В этой таблице они не печатаются. 
Подача тепла (прогрев) началась 31.07. Счетчик начал считать. Сбои идут с 26.07. А отрицательный счет с 1.08.
Какие Ду расходомеров? Почему при расходе 100 м3/час у вас установлен диапазон нормальных значений 1***2 м3/час?
Данные показывают большой отбор из системы. Поэтому все в минусах. 
Ну и почитайте в мануале - допускают ли ваши преобразователи при промывке и опрессовке нахождение в системе или должны заменяться имитаторами????
 
 
 
 
  У Вас небаланс масс превышает допустимые пределы
У Теплокома есть "Рекомендации  по поиску и устранению причин небаланса масс .." можно ознакомться с ними
причин масса. Можно начать с простого... проверка "железа", установить временный байпас с Т1 на Т2...
Иногда для поиска причин небаланса масс нужно проводить комплекс орг/тех мероприятий.
Но то, что проблема появилась после технических процедур наталкивает на мысль, что нужно"рыть" около..
Удачи
 
 
 
  seryozhka7
  19.10.2021, 13:54
  
 
  Цитата(zr84 @ 20.9.2021, 21:12) 

установить временный байпас с Т1 на Т2...
 Для чего и что за байпас на каналы температуры?
 
 
 
   