Доброго всем дня!
Занимаемся проектированием трансформаторных подстанций закрытого типа.
В здании размещаются помещения камер трансформаторов, КРУЭ, КРУ, реакторов, щита управления, кабельные помещения, помещения хранения ЗИП, мастерские, служебно-бытовые помещения.
В соответствии с требованиями п.1.4 обновленного СП 10.13130.2020 ВПВ теперь в здании не требуется.
Действительно ли это так, или возможны двойные трактования со стороны экспертов?
Коллеги, подскажите, кто-нибудь уже сталкивался с этим, защищали ли в экспертизе.. ? Благодарю
aminopower
Цитата(The Judge @ 4.10.2021, 11:14) *
В соответствии с требованиями п.1.4 обновленного СП 10.13130.2020 ВПВ теперь в здании не требуется.

А ранее было тоже самое, только трактовка другая:
СП 10.13130.2009
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;