hturguth
29.10.2021, 17:03
Здравствуйте дорогме коллеги,
,
Хотел бы узнать ваше мнение, Проект - Гостиница с подземной парковкой. На первом этаже есть офисные помещения, магазин, ресторан. Но в СТУ ничего не прописано про них. У меня тонкораспылительная система. Вопрос состоит в том,что ставить ли мне оросители в арендаторских помещениях, либо поставить запорную арматуру (Без или с выключателем ставить?) у входа в помещения с неким диаметром трубы?
Насколько знаю, во время эксплуатации здания, требуют пожарную охрану в подлежащих помещениях. Но арендатор же может изменить размер,вид помещения и естественно расположение, тип спринклера меняется. Если есть документ, не могли бы подсказать, какая информация будет мне полезной ?
Спасибо заранее.
l-nikolaev
29.10.2021, 23:21
Делайте АПТ согласно назначения помещений указанного в проектной документации. ведь надо еще и насосную станцию рассчитывать и диаметры магистралей и расположение ПК. Впоследствии, если собственнику приспичит поменять назначение -будет переделывать проект и систему. Откуда вы сейчас знаете, что им придет в голову там устроить через 10 лет?.
hturguth
29.10.2021, 23:23
Цитата(l-nikolaev @ 29.10.2021, 23:21)

Делайте АПТ согласно назначения помещений указанного в проектной документации. ведь надо еще и насосную станцию рассчитывать и диаметры магистралей и расположение ПК. Впоследствии, если собственнику приспичит поменять назначение -будет переделывать проект и систему. Откуда вы сейчас знаете, что им придет в голову там устроить через 10 лет?.
Спасибо за ответ!
Получается верно рассуждаю ? Сейчас я просто ставлю везде распылители, установленные головкой вниз и у входа в помещение делаю ветку и ставлю запорную арматуру ?