alexkapl50
Доброго дня коллеги. Возник вопрос: на предприятии водопровод проложен по эстакаде. Как организовать наружное пожаротушение?
ViC
Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 15:10) *
Доброго дня коллеги. Возник вопрос: на предприятии водопровод проложен по эстакаде. Как организовать наружное пожаротушение?

Что конкретно смущает?: высота расположения водопровода, отрицательная температура воздуха, арматура (ПГ) и т.д.
otdel.ito
Все просто.
Блок надземных обогреваемых гидрантов на опускаемом транзитном трубопроводе (не тупиковом для БПГ).
alexkapl50
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?
otdel.ito
Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 15:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?


Зачем под землю...

https://www.pnx-spb.ru/block-pozhar-hydrant/
Такие решения практикуются на северах и сложных геологических условиях.
alexkapl50
Столкнулся первый раз. А транзитный обязательно кольцевой? От кольца трубопровод примерно 150м. на х/б, технологию и внутреннее пожаротушение.
otdel.ito
Нормы почитай по наружке... сейчас гидранты нужно ставить только на сетях... причем не тупиковых.
СП 8.13130.2020, п.8.8 + 8.5
ViC
Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 16:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Эту схему врезки мы применяли для северных условий. Гидрант специальный был, морозостойкий и внутри в нем вода не оставалась.
Трубы только по эстакадам шли, с теплоспутниками или эл.обогревом. В землю водопроводом не опускались.
Плюсом шкафы ставили, если нужно. Чтобы снегом не заметало и в шкафах рукава иногда хранили.
Ferdipendoz
Цитата(alexkapl50 @ 26.11.2021, 17:31) *
Сам принцип устройства. Для наружки положено гидрант. Типа нырнуть в землю с обогревом, или возможен другой вариант?

Сделайте гребёнку - два патрубка 80 с задвижками 80 и головками ГМ-80/ГЗ-80. Ну например. От ответвления и по задвижку всё греется, дальше сухая часть, необогреваемая. Нормально работает.
Ещё гидрант Дорошевского был
alexkapl50
Большое всем спасибо. У заказчика весь водопровод на эстакаде. В землю не закапываются принципиально. Хотя средняя полоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.