freepro
Здравствуйте , интересует вопрос по правильности проектирования ИТП в частном жилом доме ( ИЖС) подключенном к центральным сетям теплоснабжения , могу ли я ссылаться на СП при проектировании квартирных ИТП в которых указанно что также СП могут использоваться и в блокированных домах и одноквартирных ? И где можно получить об этом официальный ответ ? кому послать запрос ?
Возник спор с тепло снабжающей организацией , хотя все разрешения от ростехнадзора получены и оборудование введено в эксплуатацию
Leon_n_t
Теплоснабжающая организация должна подвести к границе определенные параметры, которые прописаны в договоре теплоснабжения. Должны быть выданы технические условия на подключение, на установку счетчика если таковой планируется. Все что у вас внутри дома это ваше дело, которое не должно колыхать теплоснабжающую организацию.

Нашел выкопировку из судебного дела где фигурируют
ПР 34-70-010-85», п. 9.1.9, 9.1.23, 9.1.42, 9.3.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115).

Так же не требуется никаких разрешений или согласования на установку ИТП или насосного оборудования.
jota
Спор с ТО, скорее всего, возник потому, что небыли выполнены Техусловия на подключение.
freepro
Цитата(Leon_n_t @ 29.11.2021, 9:12) *
Теплоснабжающая организация должна подвести к границе определенные параметры, которые прописаны в договоре теплоснабжения. Должны быть выданы технические условия на подключение, на установку счетчика если таковой планируется. Все что у вас внутри дома это ваше дело, которое не должно колыхать теплоснабжающую организацию.

Нашел выкопировку из судебного дела где фигурируют
ПР 34-70-010-85», п. 9.1.9, 9.1.23, 9.1.42, 9.3.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115).

Так же не требуется никаких разрешений или согласования на установку ИТП или насосного оборудования.

Ну вот за 8 лет эксплуатации нашелся инспектор которого это колыхнуло - пытается мой ИТП в частном доме подвести под нормы многоквартирного, хотя ни у кого раньше вопросов не было , система простая - узелл вода с грязевиками и КиП , регулятор расхода с электро приводом , паянный ТО , контроллер 110

Цитата(jota @ 29.11.2021, 11:38) *
Спор с ТО, скорее всего, возник потому, что небыли выполнены Техусловия на подключение.


Тех условия все соблюдены (подключение по независимой схеме ) - так указано , даже проект есть ) ну соответственно все документы и результаты проверок
cpt
От исполнения требований СП124 и СП41-101-95 вас никто не освобождал кроме того
СП41-101-95
1.2 Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.

СП 334
3.3 квартирный тепловой пункт; КТП: Пункт (устройство, узел) подключения отдельной квартиры к внутридомовым или локальным распределительным сетям отопления и холодного водоснабжения для ГВС, служащий для местного распределения и учета поступающей к потребителю тепловой энергии (энергоресурсов) и управления системами отопления и приготовления горячей воды для отдельной квартиры.
freepro
Цитата(cpt @ 29.11.2021, 12:58) *
От исполнения требований СП124 и СП41-101-95 вас никто не освобождал кроме того
СП41-101-95
1.2 Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.

СП 334
3.3 квартирный тепловой пункт; КТП: Пункт (устройство, узел) подключения отдельной квартиры к внутридомовым или локальным распределительным сетям отопления и холодного водоснабжения для ГВС, служащий для местного распределения и учета поступающей к потребителю тепловой энергии (энергоресурсов) и управления системами отопления и приготовления горячей воды для отдельной квартиры.

существуют правила проектирования систем отопления одноквартирных жилых домов СП 31-106-2002, хоть там и есть отсылки к СП41-101-95 но носят рекомендательный характер и трактовать все можно с разных сторон , а где правда не понятно - нет этой бумажки которая даст 100% ответ , СП41-101-95 - согласен для зданий первой категории , многоквартирных домов и ЦТП , если все делать согласно СП41-101-95 то можно вообще поставить крест на итп в ижс домах , если по газу все предельно понятно и ясно относительно котельных , то тут вопросов много остается
cpt
СП 31-106-2002 документ рекомендательный и применять его можно как справочник, если заказчик или ТСО вас об этом только не попросили. Ну и не причем он тут.
СП41-101-95 рекомендательный до тех пор пока в ТУ не написано делать согласно ему или не сошлются на сп 124, который ссылается на сп 41-10-95

у вас в ТУ что написано и какие требования вы не выполнили?
freepro
Цитата(cpt @ 29.11.2021, 17:03) *
СП 31-106-2002 документ рекомендательный и применять его можно как справочник, если заказчик или ТСО вас об этом только не попросили. Ну и не причем он тут.
СП41-101-95 рекомендательный до тех пор пока в ТУ не написано делать согласно ему или не сошлются на сп 124, который ссылается на сп 41-10-95

у вас в ТУ что написано и какие требования вы не выполнили?

в тех условиях написано - подключение по независимой схеме с применением современных средств регулирования , вопрос то в том что система моя уже 8 лет в эксплуатации , просто во время очередной проверке перед запуском выдвинули требования о резервировании насосов и то - но это я считаю уже реконструкция итп , да и требовать инспектора тсо этого не имеют права , но будут меня этим давить , хотя все оборудование у меня есть отдельно - для резерва , бредовая ситуация .

Цитата(cpt @ 29.11.2021, 17:03) *
СП 31-106-2002 документ рекомендательный и применять его можно как справочник, если заказчик или ТСО вас об этом только не попросили. Ну и не причем он тут.
СП41-101-95 рекомендательный до тех пор пока в ТУ не написано делать согласно ему или не сошлются на сп 124, который ссылается на сп 41-10-95

у вас в ТУ что написано и какие требования вы не выполнили?

в тех условиях нет ссылки на какие либо СП
cpt
сошлитесь на пункт 14.19 СП124 если проходите по нагрузке

Для встроенных тепловых пунктов отдельных зданий (частей зданий) с нагрузкой менее 0,7 МВт и имеющих ограждения из сетки или металлической решетки устройство приточно-вытяжной вентиляции не требуется.


Размещение водопроводных подкачивающих насосов в таких пунктах не допускается, насосы отопления и горячего водоснабжения устанавливаются без резерва.
freepro
Цитата(cpt @ 29.11.2021, 17:33) *
сошлитесь на пункт 14.19 СП124 если проходите по нагрузке

Для встроенных тепловых пунктов отдельных зданий (частей зданий) с нагрузкой менее 0,7 МВт и имеющих ограждения из сетки или металлической решетки устройство приточно-вытяжной вентиляции не требуется.


Размещение водопроводных подкачивающих насосов в таких пунктах не допускается, насосы отопления и горячего водоснабжения устанавливаются без резерва.

Да, буквально пол часа назад перечитывал и наткнулся на это пункт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.