SANTEXNIK
Добрый день, коллеги! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом)))
у меня проект на экспертизе завис.
Вопрос заключается в системе АПТ номеров
СП 486.1311500.2020
табл.1
п.8.2 Гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2)

при высоте 30м и более делается АУП

У меня номера квартирного типа (есть кухня) поэтому я не делал АПТ.
Эксперт говорит надо делать, потому что это категория Ф1.2
а в СП написано четко Гостиницы и общежития не квартирного типа
ИОВ
Цитата(SANTEXNIK @ 21.12.2021, 11:01) *
... в СП написано четко Гостиницы и общежития не квартирного типа

Я полагаю, что Вы неверно читаете нормы.
Квартирного и неквартирного типа бывают только общежития.
Гостиницы такой градации в нормах не имеют.