  Добрый день, товарищи!
Задался таким вопросом. В цеху надо поставить 4 тепловентилятора. Производитель предлагает к каждому устройству нерегулируемый двухходовой клапан с приводом. 
Надо ли дополнительно ставить на каждый тепловентилятор ещё и ручной балансировочный клапан (ну или двухходовой РЕГУЛИРУЕМЫЙ клапан с приводом не от производителя)?
Посчитал потери давления. При условии, что каждый вентилятор должен выдавать 7 кВт в час получается, что разница потерь давления между двумя соседними петлями 8 кПа. То есть напрашивается ответ, что балансировка всё-таки нужна. Но заказчик хочет на всём сэкономить. 
Поэтому появились такие рассуждения: мощность тепловентиляторов подобрана для второй скорости (всего 3), на максимальной она 11 кВт. Если не балансировать эти 4 тепловентилятора, то получается в первые условно 40 минут первый тепловентилятор будет работать на полной мощности 11 кВт, а последний не будет работать почти совсем. Если установить два датчика температуры (на каждую пару тепловентиляторов), то через 40 минут датчик подаст сигнал процессору и закроет клапан первого и второго тепловентилятора и последние два тепловентилятора получат свою мощность хоть уже и не 7 кВт, а хоть по 5 кВт. Такая вот логика.
Как поступить логичнее и дешевле?
 
 
 
 
  
Повысить гидравлическую устойчивость.
 
 
 
  Neowise
  25.12.2021, 23:45
  
 
  При открытом клапане на каждом  тепловентиляторе д.б. проектный  расход теплоносителя. 
Для его  измерения и регулировки,  ставят баланс. вентиль.
Цитата(santexnik1 @ 26.12.2021, 1:25) 

Как поступить логичнее и дешевле?
Сначала гидравлику посчитать, потом остальное.
 
 
 
 
 
  дешевле балансиры поставить. Умаетесь потом бегать налаживать и объяснять почему так, а не так как должно быть.
 
 
 
  santexnik1
  26.12.2021, 18:04
  
 
  Понял, спасибо всем за ответы!
Еще такой вопрос, надо ли делать перемычку для постоянного протока воды как в схемах с завесами, чтобы при включении долго не ждать когда теплоноситель нагреется? Если да, то на какой расход? Слышал где-то 20% от максимального. 
 
 
 
  Neowise
  26.12.2021, 18:13
  
 
  Перемычку с радиаторным крантиком, что расход настроить чуть-чуть для прогрева или
мимо клапана.
 
 
 
  santexnik1
  26.12.2021, 19:47
  
 
  Цитата(Neowise @ 26.12.2021, 18:13) 

Перемычку с радиаторным крантиком, что расход настроить чуть-чуть для прогрева или
мимо клапана.
Радиаторный это имеете в виду с небольшой пропускной способностью, на который термостат обычно ставят, например Danfoss RA-N?
 
 
 
 
  Neowise
  26.12.2021, 19:49
  
 
  Можно ручной поставить и отрегулировать.
Вентиль радиаторный прямой ручной 1/2"
 
 
 
 
  Разные варианты возможны. Можно чертежи увидеть?
 
 
   