Цитата(spektra410 @ 13.1.2022, 16:11)

Огромное вам спасибо, а вот пункт про площадь как то можно обосновать через сп или другую документацию, а то пытаюсь увеличить площадь, что бы сошлось все а некоторые говорят, что делаю неправильно, и доказать не могу кроме как расчетами, просят нормы.
Про ПК замечание хорошее, но трудно расположить их, когда для каждой точки помещения по сп требуется орошение 2 стволами, а делать их по одиночке, получается слишком большое количество опусков, может вы сталкивались с такой ситуацией?
Помещение у меня теоретическое, что бы научиться, поэтому можно то все, но правильно и рационально)
СП 485
Б.1.2.1 Определяют местоположение диктующего оросителя, выделяют диктующую
защищаемую орошаемую зону (площадь), равную минимальной площади орошения согласно
соответствующей группе помещений по приложению А.
Например, если защищаемое помещение относится к группе помещений 2, то минимальная
площадь орошения должна быть не менее 120 м2.Если для
некоторых этого не достаточно, можно позвонить или послать е-мэйл во ВНИИПО.
Строго говоря,
в нормах это не прописано, просто логика.Принимать её или нет,Ваше дело.
Во ВНИИПО эту логику принимают явно не все.
СП 10.13130.2020
6.2.2
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной до 10 м
включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В
данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих
двух ПК;
- в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м
при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному
ПК, установленному на разных стояках или опусках;