Цитата(vlad+ @ 16.3.2022, 6:54)

Можно ли обслуживать одной шахтой дымоудаления жилую часть (19 эт.) и встроенную часть(офисы) на нижнем этаже. Планировка не позволяет сделать две самостоятельных системы. А почему бы не использовать одну вент.шахту? Устанавливаем на тех.этаже вентилятор дымоудаления для жилья, второй вентилятор - для офисов и вытяжку горячих газов делаем из одной шахты. Такой же алгоритм применить и для восполнения , два вентилятора - одна шахта.
Очередной пример что проектирование это вкусовщина.
- на прошлой работе именно так и делали. Считалось типовым решением, даже обоснования не требовалось.
- На новой работе , новый ЖК , первый вариант стадии П - аналогичное решение . Но оно признается не правильным и начинаем делать отдельные системы . Спрашиваю нач отдела зачем это ? Он молвит что без СТУ только отдельные. Ну ок жираф большой ему видней...
- Вчера читаю эту тему, опять становится интересно зачем мы лепим четыре отдельные вентшахты вместо двух, поднимаю проекты - ну точно общая шахта. Звоню эксперту , проконсультируйте мол у нас там СТУ было или это допустимое решение? Ответ : без СТУ , запретов на такое решение нет.
- Общаюсь с нач отдела мол у нас было правильное решение , мы переделали на более сложное , может вернем ? Нет грит это решение только через СТУ. Вот грю эксперт считает иначе . А ееслии говорит пожарник на сдаче будет считать иначе ?!
И что тут скажешь ?! Так и живем , так и проектируем.