Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом: Согласно п.7.2.9 СП 60.13330.2020 "системы вентиляции в производственных помещениях, предназначенные для круглосуточного поддержания требуемых параметров воздуха следует предусматривать не менее чем с двумя вентиляционными установками. При выходе из строя одной из вентиляционных установок необходимо обеспечивать не менее 50% требуемого расхода воздуха". Получается если устанавливать две приточные установки по 50% расход (площадь в/к не позволяет выполнить полноценную приточку с резервным вентилятором), то и нужно так же устанавливать два вытяжных вентилятора по 50% с учетом того что сеть вытяжных воздуховодов одна? А будут ли вытяжные вентиляторы работать корректно и удалять по 50% необходимого количества воздуха? Или на приток можно установить две приточные установки по 50%, а вытяжку выполнить с резервом, но по 100%??? В предыдущем СП про 50№ было сказано только про приточную систему, так и делали, устанавливали две по 50% а вытяжку без резерва и на 100%. Заранее спасибо!
Skaramush
8.4.2022, 12:38
При параллельной работе на одну сеть и симметричной установке будет у Вас корректная работа.
А поставить два вытяжных на 100% каждый с периодической работой (для равномерности износа) и аварийным переключением с рабочего на резерв не получается?
Спасибо за ответ! Периодическая работа на 100% с переключением с одного вентилятора на другой не имеет функциональной принципиальности. Интересна работа именно двух одновременно работающих вентиляторов по 50% на одну сеть.
Если вы поставите на приток 2х50%, а на вытяжку одну установку с 100% резервом вентилятора, то при аварии одной из установок по притоку у вас будет дисбаланс в 50%. Лучше резервирование П и В делать идентично.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.