Цитата(moostap @ 22.4.2022, 13:12)

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, нормируется ли сейчас скорость воздуха в каналах противодымной вентиляции? В МР по расчету дымоудаления нашла только ограничения скорости воздуха в клапанах и решетках (11 м/с). В СП 7 и СП 60 никаких указаний не нашла, только по факельному выбросу (более 20 м/с). Есть еще статья в журнале АВОК за март 21 года, там есть эти данные, но ее «к делу не пришьешь». Дело в том, дали на проверку проект ПДВ, а там местами скорость в каналах – 35 м/с, так можно?

Т.е. Вы в упор не видите указаний СП 60.13330.2020?
Цитата
9.14 Для систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции максимальные скорости в элементах систем (противопожарные клапаны, воздуховоды, решетки и т.п.) следует принимать не более 11 м/с.
При невозможности выполнения этого условия (при ограниченных условиях прокладки вентиляционных каналов), допускается увеличение максимальной скорости в воздуховодах систем противодымной вентиляции до 20 м/с с учетом 9.13.
Т.о.
35 м/с вообще
не допускается.
Цитата(Composter @ 22.4.2022, 13:16)

Можно.
Нельзя! - см. выше цитату из СП 60
Цитата(moostap @ 22.4.2022, 13:26)

Спасибо, т.е. я правильно понимаю, что можно объединять в одну систему дымоудаления помещения с разным расчетным расходом газов? (23000м3/ч и 10000м3/ч) и при пожаре в меньшем по расходу помещении вентилятор будет вытягивать расход выше расчетного и потреблять большую мощность? а в остальном ничего страшного?
Бред какой-то.
Если Вы предусматриваете общую систему, то расход и сеть воздуховодов в обоих помещениях д.б. предусмотрены и рассчитаны на бОльший расход.