SvetaR
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Производство гранулированного полиэфира. Объем цеха - 3900 м3.
Технолог посчитал утечки через неплотности, получилось:
- метанол - 50,38 мг/с = 180 г/ч
- 1,4-бутиленгликоль или еще его называют (Бутан-1,4-диол) - 53,86 мг/с = 190,8 г/ч

Рассчитала расход воздуха для разбавления вредностей:
L = С (гр/ч) * 1000 / (Спдк р.з. - Спдк нар. ха)

для метанола: L = 180 х 1000 /(5-1) = 45 000 м3/ч,
для 1,4-бутиленгликоль : L = 190,8 х 1000 /( 5-0,05) = 38 160 м3/ч
Спдк взяла из недействующих норм, действующих не обнаружила.
Если поделитесь ссылкой, буду благодарна.

Терзают смутные сомнения, что количество воздуха многовато, 12 кратностей.
И греть такое количество накладно получается. Рециркуляцию делать нельзя - категория А,
рекуперацию, как-то боязно , в нормах запрета не нашла.

Технолог уверяет, что утекать меньше не может. Так же говорит, что местные отсосы там не нужны.

Подскажите, каким образом можно уменьшить количество воздуха или тепла на его подогрев?
Устанавливать местные отсосы около мест выделения вредности?
Не совсем понимаю как это сделать: утечки идут через фланцы и арматуру.

И еще не нашла норм по проектированию таких предприятий, может поделитесь, где можно почитать?

Зольников Михаил
Цитата
рекуперацию, как-то боязно , в нормах запрета не нашла.

Гликолевый рекуператор.
SvetaR
Цитата(Зольников Михаил @ 5.5.2022, 18:45) *
Гликолевый рекуператор.


А если пластинчатый? Прямого контакта вытяжного воздуха с приточным нет,
взрывозащищенное исполнение?
Низкая эффективность у гликолевого рекуператора(
Skaramush
Пластинчатый при стандартном исполнении от перетока не гарантирован.
Vano
Цитата(SvetaR @ 6.5.2022, 0:07) *
А если пластинчатый? Прямого контакта вытяжного воздуха с приточным нет,
взрывозащищенное исполнение?
Низкая эффективность у гликолевого рекуператора(

не такая уж и не низкая
Зато работает как часы.
И 12 крат это не так уж и много.
У меня в проектах и на 50 кратах стоит.

И да у вас помещение категории А - пластинчатый рекуператор - значит в составе вентмашины - а где вы такую вентмашину найдете во взрывобезопасном исполнении? И сколько она будет стоить?
шима
50 крат???
Заходит человек в помещение а выходит фарш через вытяжной вентилятор)))
больше 15 крат низяяя