Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоотлив из траншеи котлована
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Oreonika
Добрый день!
Необходимо разработать мероприятия по водоотливу из траншеи и котлована во время строительства, для этого необходимо рассчитать объем воды для подбора насоса. Кто-то сталкивался с этим расчетом? может программа или файл excel есть?
Я нашла 2 метода расчета по Дюпюи и Дарси, но в ручную это будет долго
speleos
Цитата(Oreonika @ 28.6.2022, 6:41) *
Я нашла 2 метода расчета по Дюпюи и Дарси, но в ручную это будет долго


У меня уже статистика: фильтрационными расчетами на форуме занимаются исключительно барышни😀

Дарси- это линейный закон фильтрации.
Дюпуи- попытка подружить линейный закон фильтрации Дарси с реальной геометрией водопротока ( интегрирование по уровню воды/напорности и по координате влияния водопонижения)

Считать там не долго-минут 5. Главное: понять суть задачи и составить правильную расчетную схему. А если составить кривую схему, то никакой Эксель с modflow не помогут.
Oreonika
Цитата(speleos @ 28.6.2022, 8:50) *
У меня уже статистика: фильтрационными расчетами на форуме занимаются исключительно барышни😀

Дарси- это линейный закон фильтрации.
Дюпуи- попытка подружить линейный закон фильтрации Дарси с реальной геометрией водопротока ( интегрирование по уровню воды/напорности и по координате влияния водопонижения)

Считать там не долго-минут 5. Главное: понять суть задачи и составить правильную расчетную схему. А если составить кривую схему, то никакой Эксель с modflow не помогут.


Очень красиво написали) Но как это должно было помочь барышне?
Я с данным расчетом еще ни разу не сталкивалась
speleos
Цитата(Oreonika @ 28.6.2022, 7:03) *
Но как это должно было помочь барышне?


Узреть в корень! 😀 очень часто народ что-то там считает, старательно выводит третью цифру после запятой. А по расчету выходит что: то грунт всасывает в себя воду, то ещё чего более апокалиптичное выходит.

Короче: любая задача дренажа начинается с вопросов:

А) источник питания (инфильтрация, переток …)
Б) напорный/ ненапорный случай
Г) фильтрационные свойства грунтов

Вот без ответов на эти 3 вопроса ничто внятного сказать неможна rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.