Цитата(train2804 @ 8.7.2022, 14:00) 

Тогда возникает вопрос, почему всё-таки для тепловых сетей эти ограничения есть.
Эти ограничения были в старых СНиП, которые еще писали специалисты. Значения 8 и 30 остались в справочниках.
Такие соотношения были приняты для повышения 
гидравлической устойчивости системы теплоснабжения. Теперь это понятие "предано анафеме".
Кроме того, специалисты понимали, что при реальном проектировании очень редко известны располагаемые напоры в сетях. Вот и были указаны удельные потери, на которые можно было ориентироваться.
А в современном СП 124 ничего такого нет. Попробуйте-ка по нему запроектировать сети с неизвестными исходными данными.
Цитата
То есть на удельные потери на трение вообще внимание можно не обращать? Ориентироваться только на скорость?
Никаких "только".
Цитата
Рекомендованные скорости думается не с потолка получились. Наверняка институты считали экономику
Какие это "рекомендуемые"? В СП 60 есть только 
допустимые скорости воды, ограниченные возможностью шумообразования. 
Но если ориентироваться на эти, достаточно высокие скорости в осей системе, то СО будет неработоспособной. Будет прямо нарушен
Цитата
6.1.8 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует предусматривать, обеспечивая 
их гидравлическую и тепловую устойчивость.
Есть еще 
минимальная скорость воды для удаления воздуха из трубопроводов, прокладываемых без уклона.
В справочниках можно найти некоторые примерные скорости, но это совсем для начинающих. Есть и "секретные" формулы, позволяющие в одно действие определить 
оптимальные диаметры магистралей, веток и стояков.
Удельные потери во внутренних системах не нормируются, но используются при гидравлических расчетах.
Цель таких расчетов - не скорость или удельные потери, а обеспечение
 расчетных расходов теплоносителя через отопительные приборы.