Ivan_frank
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Необходима ваша консультация по химической лаборатории с местными отсосами.
Есть комната с двумя вытяжными шкафами, каждый по 1100 м3/ч, соответственно приток в комнату лаборатории на компенсацию также 2*1100,
но т.к. шкафы будут работать не постоянно а лишь 50% времени, необходимо сделать вытяжную общеобменную вентиляцию, чтобы она
забирала часть воздуха, когда местные отсосы не работают? Правильно ли идут мои рассуждения и как грамотно рассчитать общеобменку+МО в таком случае.
Заранее спасибо.
Flow
То как это должно быть в идеала - это система Трокс LabControl на основе регуляторов переменного расхода. Она как раз все что вы рассуждаете делает автоматически и даже лучше.
В нашей реальности, где кроме заслонок КВК ничего нет, (для гос объектов smile.gif ) - шкафы считаем постоянно работающими с коэффициентом неодновремености 50% - значит общая вытяжка 1100. Приток соответственно тоже 1100, но минус 10% - чтобы разряжение в лаборатории было. Компенсацию в коридор. Общеобменную вытяжку - или по заданию ТХ или если воздухообмен менее 20 крат.
jota
В данном случае я бы делал так: подача постоянная, лучше через CAV клапан, особенно если стоят НЕРА фильтры в диффузорах. Вытяжка переменная - VAV клапан с злектроприводом и управлением 0-10В. Для управления - дифманометр с выходом 0-10В (dP между лабораторией и смежным помещением). Выставляется требуемый по чистоте помещения dP на контроллере VAV и вытяжка будет меняться, поддерживая постоянный перепад между лабораторией и смежным помещением. Если ещё есть шлюзы, то принцип тот же, только в виде каскада (отдельно лаб (мастер), зависимый - шлюз)
Vano
Хозяйке на заметку - Трокс меня с диффузорами кинул.
Оплаченный заказ не поставлен. Деньги обещают вернуть.
По случаю СВО.

У маэстро хороший совет - так что на чем угодно, только не на троксе.
Ivan_frank
Цитата(Flow @ 1.8.2022, 17:54) *
То как это должно быть в идеала - это система Трокс LabControl на основе регуляторов переменного расхода. Она как раз все что вы рассуждаете делает автоматически и даже лучше.
В нашей реальности, где кроме заслонок КВК ничего нет, (для гос объектов smile.gif ) - шкафы считаем постоянно работающими с коэффициентом неодновремености 50% - значит общая вытяжка 1100. Приток соответственно тоже 1100, но минус 10% - чтобы разряжение в лаборатории было. Компенсацию в коридор. Общеобменную вытяжку - или по заданию ТХ или если воздухообмен менее 20 крат.


Спасибо за пояснение к одновременности работы. Я так понимаю, что кустарно без vav-клапанов такую систему не сделать. Т.к. всегда будут варианты, когда появятся недостаток или избыток воздуха.
А что если рассмотреть такой вариант, как вы и сказали сделать в лаборатории 50%, т.е. вытяжку 1100 и приток 1100 + общеобменную вытяжку в размере скажем 1 крата помещения, а на дверь (обычная пластиковая) поставить инерционную решетку снизу. Тогда, даже если в помещении лаборатории отключится одна из систем: к примеру приточная, то разряжение будет компенсироваться с коридора, а если вытяжная, то инерционная решетка перекрое переток воздуха в смежное помещение коридора.
Flow
Цитата(Ivan_frank @ 2.8.2022, 10:12) *
Спасибо за пояснение к одновременности работы. Я так понимаю, что кустарно без vav-клапанов такую систему не сделать. Т.к. всегда будут варианты, когда появятся недостаток или избыток воздуха.
А что если рассмотреть такой вариант, как вы и сказали сделать в лаборатории 50%, т.е. вытяжку 1100 и приток 1100 + общеобменную вытяжку в размере скажем 1 крата помещения, а на дверь (обычная пластиковая) поставить инерционную решетку снизу. Тогда, даже если в помещении лаборатории отключится одна из систем: к примеру приточная, то разряжение будет компенсироваться с коридора, а если вытяжная, то инерционная решетка перекрое переток воздуха в смежное помещение коридора.


обычно из лабораторий в коридор не должно перетекать, как правило там вредности, поэтому и нужен гарантированный дисбаланс во всех режимах работы. А правильно конечно dP контролировать клапанами. Если вытяжная система отключится, приток тоже нужно выключать и аварийный сигнал выдавать.