Доброго дня. Ребята подскажите пожалуйста, сломался контроллер (попала влага) Carel PCO3000BL0. Он снят с производства. Что может подойти из новых один в один?
Robot3000
Цитата(el7294 @ 22.9.2022, 1:44) *
Доброго дня. Ребята подскажите пожалуйста, сломался контроллер (попала влага) Carel PCO3000BL0. Он снят с производства. Что может подойти из новых один в один?

Один в один ничего не подойдет. Все равно перерабатывать схемы придется.
Я в свое время очень Modicon M172 заинтересовался. По количеству вх/вых как L кареловская, но стоил дешевле и функционал уже в базе на борту больше. Но Шнайдер ушел и сейчас только китайцы или наши Овены и Сигнетики.
el7294
Ок, понял, спасибо.
svintus

Если бинарник скомпилирован для биос версии от 6.2 и выше, можно зарядить в PCO5+(кроме HS), по разьемам будет один в один.
kosmos440o
Цитата(el7294 @ 21.9.2022, 21:44) *
Доброго дня. Ребята подскажите пожалуйста, сломался контроллер (попала влага) Carel PCO3000BL0. Он снят с производства. Что может подойти из новых один в один?

Если нужна замена контроллера для вентиляции, отопления или освещения или просто диспетчеризации входов-выходов, можно попробовать наш Elstars VC1. Из плюсов, что в сериях шкафов всё будет одинаково. Ничего программировать не надо., только настройка.