lola63
Добрый день! Есть существующий резервуарный парк III категории. В одной группе расположено 2 шт. РВС-1000. Между ними расстояние более чем в 2 раза превышают нормативные. Согласно п.13.2.12 СП155.13130.2014 в таком случае расход воды на охлаждение соседних РВС допускается не учитывать. Тогда получается что кольцо орошение не надо делить на секции, т.к. соседние РВС не требуется охлаждать? и требуется только один подвод питающего трубопровода к кольцу орошения?
T-rex
Ждём Филиппа
Ferdipendoz
В федеральной нормативке нет требования по количеству вводов. Если у вас одна секция, то и ввод один. В Транснефти как-то принято было в любом случае минимум 2 ввода делать. Но это уже ведомственные дела