Подскажите где есть пункты в сп. в каких конкретно случаях применяются патрубки выведенные наружу здания для подключения пож. техники для жилья и общественных зданий. Есть 14 эт. дом с насосной пожаротушения надо выводить патрубки или нет?
ddddimon
"12.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой
в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства.
Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего
вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или
расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми
на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект).
Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения, как на вход
насосов, так и в подводящий трубопровод"
"12.18. Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны
располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных
световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными
головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и
располагаться на высоте (1,50 +/- 0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на
расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов"
"6.1.26. Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты
должна иметь не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с
расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80,
расположенными на высоте (1,20 +/- 0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.
Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой
трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному
обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на
сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное
устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта
защиты и/или в насосной станции."
Все из СП10, на форуме есть тема с обсуждением этих пунктов, та еще история....
irob23
Я так понимаю, если есть насосная станция пожаротушения, необходимо выводить парубки наружу здания. При любой этажности здания.
ddddimon
Цитата(irob23 @ 17.1.2023, 16:20) *
Я так понимаю, если есть насосная станция пожаротушения, необходимо выводить парубки наружу здания. При любой этажности здания.

Да, и чтоб две машины могло подъехать, на высоте 1,2+-0,15
irob23
Место вывода на фасад патрубков с соединительными
головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и
располагаться на высоте (1,50 +/- 0,15) м относительно горизонтальной оси клапана. Вопрос-1.5 м это относительно обратного клапана, который устанавливается на напорной линии после патрубка вместе с задвижкой, разве нельзя обратный клапан вывести сразу на горизонталь, а не на вертикальную линию?
Ferdipendoz
В разных пунктах одного документа разная высота указана
Оксана94
Являются ли патрубки выведенные наружу у насосных станций источником наружного пожаротушения ?
nagger
Что такое источник наружного пт, написано в сп 8, афаик. Или в фз 123.
Serg Ivanov
Цитата(Оксана94 @ 5.10.2024, 12:12) *
Являются ли патрубки выведенные наружу у насосных станций источником наружного пожаротушения ?

Нет. Они являются источником внутреннего пожаротушения.