Двухэтажный спортивный комплекс (общественное здание), высота здания 10м.
1. Имеется коридор (на плане 2.21) на 2-ом этаже длиной более 15м (16,1м), без естественного проветривания при пожаре, постоянные рабочие места в помещениях выходящих в этот коридор есть. Но с одной стороны он соединяется с холлом, дверей между этим коридором и холлом нет. Число людей менее 1чел. на м2;. Нужна ли в этом коридоре противодымная вентиляция?
2. Имеется коридор (на плане 2.16) на 2-ом этаже длиной менее 15м (14,6м), без естественного проветривания при пожаре. Но с одной стороны он соединяется с другим коридором, суммарная длина их более 15м, между этими коридорами имеется дверь. Нужна ли в этом коридоре 2.16 противодымная вентиляция?
Как я сам думаю:
1. Противодымная вентиляция не нужна т.к. коридор часть холла в котором число людей менее 1чел. на м2;, незадымляемых лестничных клеток нет.
2. Противодымная вентиляция не нужна т.к. коридор менее 15м.