Полная версия этой страницы:
Теплоизоляция
Гость_Надежда
28.2.2007, 5:48
Подскажите пожалуйста можно ли заизолировать наружный трубопровод диаметром 25мм Термафлексом толщиной 9мм. Температура воды 95-70С температура наружнего воздуха при -39
Я так понимаю, Вы хотите узнать, сгодится ли изоляция указанного Вами типа и толщины для предотвращения замерзания воды в трубопроводе? Считать, однако, надо... Расход воды надо знать, да и термафлекс термафлексу рознь. Так что не все так просто. Почитайте похожие темы:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=3789&hlhttp://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=3785&hl
Согласно СНиП 41-03-2003 "тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:
температурой выше 100 °С 45
температурой 100 °С и ниже 35
температурой вспышки паров ниже 45 °С 35;
б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне:
при металлическом покровном слое 55
для других видов покровного слоя 60.Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.
В вашем случае (по моему расчету, по вашим данным) уменя получилась температура на повехности изоляции (4,3) С. (при 20 мм изоляции (-18,3) - ощутимая разница!
Но еще есть понятие "остывание теплоносителя в трубопроводе". А то может получиться, что к потребителю у вас придет не теплоноситель, а холодоноситель.
Мое мнение - надо считать!
Возможно и не замерзнет, но потери тепла в любом случае привысят нормативы. Для таких температур могу сразу сказать толщина должна быть не меньше 40 мм. И термафлекс ваш пойдет либо в два слоя, либо используйте другую теплоизоляцию.
Согласен с коллегой.
Я пересчитал по "нормам плотности теплового потока" (см. тот же СНиП) (при 100 С, 20Вт/м), в вашем случае изоляция должна быть не менее 40 мм (плотность тепл. потока составит 19,97 , прям впритык, темп. на поверхности теплоизоляции (-29,5 С)).
А вообще берите 50 мм не ошибетесь (пл. тепл. потока - 17,98 Вт/м, темп. (-31,8 С).
hydrotehnik
28.2.2007, 23:58
если Вам надо изолировать теплосеть. то температура окружаещего воздуха берется равной средней температуре за отопительный период (либо температура грунта на глубине прокладке трубопровода).
9 мм в любом случае мало.
Добавлено - 00:06
напишите поподробнее:
-какое назначение трубопровода (теплосеть ...)
-способ прокладки (канальная, бесканальная, на открытом воздухе).
3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока - среднюю за год;
для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже;
при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;
при расчетах по условиям, приведенным в подп. 3.1в - 3.1е, 3.1и, - среднюю наиболее холодной пятидневки - для поверхностей с положительными температурами; среднюю максимальную наиболее жаркого месяца - для поверхностей с отрицательными температурами веществ;
б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, - согласно техническому заданию на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха 20°С;
в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, 40°С;
г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов:
при определении толщины теплоизоляционного слоя по нормам плотности теплового потока - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода;
при определении толщины теплоизоляционного слоя по заданной конечной температуре вещества - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
Примечание. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
3.7. За расчетную температуру теплоносителя при определении толщины теплоизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции по нормам плотности теплового потока следует принимать среднюю за год, а в остальных случаях - в соответствии с техническим заданием.
При этом для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:
для водяных сетей - среднюю за год температуру воды, а для сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за отопительный период;
для паровых сетей - среднюю по длине паропровода максимальную температуру пара;
для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или горячей воды.
При заданной конечной температуре пара принимается наибольшая из полученных толщин тепловой изоляции, определенных для различных режимов работы паровых сетей.
3.8. При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:
для водяных тепловых сетей - по графику температур при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
для паровых сетей - максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);
для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или воды.
Примечание. Температуру грунта в расчетах следует принимать: для отопительного периода - минимальную среднемесячную, для неотопительного периода - максимальную среднемесячную.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.