HeyMrJack
Добрый день, имеется PLC Modicon M340 BMXP342020, при попытке залить новый проект выдает сообщение
This action is forbidden because:
Backup memory card missing on PLC
На индикаторах горит
Card ERR - Постоянно красный
ERR - моргает красным
При этом карточка родная Шнайдеровская стоит BMXRWS128MWF.
На слоте зеленая лампа не горит, при вставленной карте. Саму карту отдельно вставлял в комп, он её видит.
Может кто с таким сталкивался?
ogorsv
Добрый день!

Кто-то вам сказал, что "карточка родная Шнайдеровская <> BMXRWS128MWF." предназначена для этого процессорного модуля?
Объясните ему, что он сильно ошибается

Поиском по сайту se.com посмотрите, какие карты используются в ЦПУ, а какие в других модулях. И для какого модуля нужна эта карта

PS. Если не хотите безвозвратно лишиться возможности работы карты с модулями или процессором, не используйте для работы
стандартные инструменты Windows. Там своя файловая система и заголовок