santexnik1
  8.7.2023, 21:56
  
 
  Видел сразу в нескольких проектах, что в помещениях с повышенной влажностью запроектированы гигиенические радиаторы (стальные панельные, только без конвективных решеток, как в медучреждениях применяют 
https://www.teplodvor.ru/royal-thermo-hygie...lver-satin.html Здания административные и технические. Помещения: гаражи с температурой +12, душевые, мойка. В чем смысл? Знаю, что такие радиаторы легче мыть, но разве они меньше ржавеют?
 
 
 
 
  svoroponov
  9.7.2023, 11:52
  
 
  Требования к эксплуатации, хранению и транспортированию стальных панельных радиаторов .  
Обычно есть такое:    6.3. Запрещается устанавливать стальные панельные радиаторы:
• в крытых бассейнах, автомобильных мойках, на бойнях и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе, и постоянное увлажнение поверхности радиатора. А также в  
помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при 20 °С;
Так что надо рассматривать условия установки подобных радиаторов в данных помещениях. А условия , в том числе и по влажности , определены производителем этих приборов. Ну и есть определённые требования к радиаторам по поводу гигиены и в  иных документах .