гидравлические испытания СП 73 ..... 2016 года
7.3. Системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения 
 
7.3.1  
Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять 
при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, 
равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ) в самой нижней точке системы. 
7.3.2  Манометрические  испытания  систем  отопления  и  теплоснабжения  следует  выполнять  в 
последовательности, указанной в 7.2.3. 
7.2.3 Манометрические  испытания  систем  холодного  и  горячего  водоснабжения  выполняют  в 
следующей последовательности: 
- систему следует заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2
); 
Вопрос если при гидравлических испытаниях водой береться 1,5 рабочего давления то при пневматичеких постоянная единица в 1,5 КГС/см2? и не береться как в гидравлике 1,5 рабочего
и почему при пневматических  испытаниях величина давления (1,5 кгс/см2) всегда меньше чем гидравличесих  1,5 рабочего и  не менее (2 кгс/см 2 )
ДОпустим в проекте система отопления  работает под давлением 0,82 Мпа (8,2 Кгс/См2)
при пневмоиспытаниях  трубопроводов мы  все равно берем 1,5 КГС/см2 
 
 
 
 
  Вот когда прилетит в голову при пневмоиспытании от лопнутой чугунной батареи, сразу поймете. А от лопнутой батареи при гидравлическом испытании, не прилетит, максимум, обмочет.
 
 
 
 
  ВОт в чем и вопрос.
Если у меня одноэтажный дом и рабоче давление  0,25 МПа и 25 этажный дом где 1 МПа .
Почему давление воздухом  при испытаниях на всех системах везде одинаковое
 
 
 
 
  по 75 СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84)  Технологические трубопроводы
если это технологические трубопроводы то там  одинаково берется от рабочего давления   пневматичесоке это или гидравлическое  испытания 1,25 рабочего или 1,5 рабочего  в зависимости от величины рабочего давления.
пункт 5,4 
Величину испытательного давления (гидравлического и пневматического) на
прочность при отсутствии дополнительных указаний в рабочей документации следует
принимать в соответствии с табл. 2.
 если спринклерной  воздухозаполненной системе рабочее давление 0,2 Мпа  то испытуемое  1,5 рабочего и получаем 3 кгс/см2
и о голове твоей уже никто не думает хотя там уже есть пункт
 
 5.12. До начала пневматических испытаний должна быть разработана инструкция по
безопасному ведению испытательных работ в конкретных условиях, с которой должны
быть ознакомлены все участники испытания.
 
 
 
 
  Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит 
= 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг
минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров
Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1)
Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test
Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test
Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат.
Именно поэтому пневмоиспытания избегают.
 
 
 
 
  Цитата(shvet @ 3.11.2023, 16:28) 

Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит 
= 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг
минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров
Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1)
Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test
Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test
Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат.
Именно поэтому пневмоиспытания избегают.
 )))))  
 
   
  как тогда пневмоиспытания проводить
 
 
 
 
 
  Автор. Потеряйте один литр из кубометра предварительно сжатого в 1.25 раза воздуха, и один литр "сжатого" аж в 1.5 раза кубометра воды.
Что покажут манометры???
 
(а расколовшийся чугуеиевый радиатор и на воде рванёт не хуже чем на воздухе)
 
 
 
  Машинист
  3.11.2023, 22:12
  
 
  Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55) 

)))))  
 
   
  как тогда пневмоиспытания проводить
Как-то общались с монтажниками, они сварили котельную, и поскольку испытывать надо было всё зимой, качали воздухом. Еле убедил не качать выше трёх килограммов, чтоб не дай бог чего. А ребята говорят, да чего там, мы всегда воздухом качали, и шесть, и десять бывало. 
Примерно так и проводить - разогнать всех непричастных, нашпиговать всех участников, чтоб не ебланили вокруг да около. Накачали, выдержали и перекрестились. Береженого бог бережёт.
 
 
 
 
 
  Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55) 

)))))  
 
   
  как тогда пневмоиспытания проводить
Очень просто. Задача испытаний не порвать оборудование, а найти утечку. Для этого нужно слушать свист вытекаемого из неплотнойстей воздуха. Для этого и килограмма хватит. Давления.
 
 
 
 
 
  И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать. 
Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?..
 
 
 
 
  Цитата(altsem @ 3.11.2023, 22:30) 

И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать. 
Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?..
Петра I на вас нет, тот испытывал пневматикой...
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.